粉土和粘土,有效加固深度达14m,规范上最多9.5,请问有大于8000kN.m的能级的吗?能级和加固深度分别是多少? tJ\v>s-f  
sdgsdfgsdg
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-19
需要试验数据
Welcome to beijing!
离线zhsm

发帖
188
土币
7912
威望
654
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-19
有效加固深度H=α(Mh)1/2 ]N\D^`iQ  
M—夯锤重t [OPF3W3z  
h—落距m ~233{vh$=>  
α—系数,需根据随处理的地基土的性质而定,对软土可取0.5,对黄土可取0.34-0.5。 45BpZ~-  
实际影响有效加固深度的因素很多,除了落距和锤重外,地基土的性质、土层顺序和厚度、地下水等有关系,因此,加固深度应根据现场试夯或当地经验确定。如果没有经验,加固14m,大于规范规定的数字,最好谨慎一点。 \d.\M  
离线王智明

发帖
143
土币
8629
威望
41
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-19
规范规定的单击夯击能范围为1000-8000KN.m,满足了当前绝大多数工程的需要,规范表6-2-1中数值根据大量工程实测资料的归纳和工程经验的总结而制定,并经广泛征求意见后作出必要调的整 sEKF  
至于在粉土中有效加固深度能否超过14米,要通过实验积累经验。也可以考虑采用其他地基处理或基础形式。
离线xizi

发帖
89
土币
1369
威望
19
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-21
夯击能有大于8000kN.m的吗?有的话对应的加固深度是多少? lu+KfKa  
sdgsdfgsdg
离线wayneyfzh

发帖
22
土币
969
威望
140
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-21
目前最高能级已经有18000kN.m的了,加固深度根据土的性质不同而有很大的差异。若是碎石土可以加固到16m以上,若是砂土也可以加固到14m左右,若是粘性土就不好说了,这要看具体的地质情况,当然做试验是必须的。
离线yyyang

发帖
185
土币
58
威望
446
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-24
分层夯就可以了吧?
离线yaoyao

发帖
687
土币
55
威望
2833
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-13
学习学习,不怎么明白。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站