论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4635阅读
  • 16回复

[疑难诊断]10年注册黄土地基处理面积的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线陆渐

发帖
665
土币
1978
威望
1893
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-21
不会吧
我按照加2.5米算出来是1329根
正好c答案是1328
就选了c
用面积/一根桩分担的处理面积
算出来是1329根
离线njzy0532

发帖
865
土币
8470
威望
1339
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-21
处理深度为5.0m,一边加2.5m,
算出来结果是C1328。
淡泊以明志·宁静以致远
离线王智明

发帖
143
土币
8629
威望
41
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-21
垫层厚度规范明确规定已从基础地面标高计算。整片处理时,其处理应大于建筑物底层平面的面积,超出建筑物外墙基础外缘的宽度,每边不宜小于处理土层厚度的1/2,并不应小于2m。这一规定主要是考虑到基础应力扩散和增加水稳性要求的规定
离线jszjzlx

发帖
187
土币
1161
威望
324
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-23
当然是2.5*2=5米,每边
离线起步

发帖
482
土币
3785
威望
2253
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-23
要按平时工作和设计经验吧,我说应该是4米,不过这是考试,说不好,我说说我的看法。
一是如果是开挖基槽后,再处理基底下,那么违反了基底不易暴露多时这一基本要求;
二是因为要扩大处理面积,所以如果仅处理基底以下,那么散水坡以下和以外未处理的范围,湿陷后侧压直接作用与基础侧面,压力不能扩散或是扩散的Zh太小,这点就像软弱下卧层的道理一样;
三是不扩大处理4米的话,只扩大处理2.5米,那么扩大处理的这2.5米平面范围内的黄土,立面处理多深呢?基础还埋深3米呢?
四是施工时确实扩大处理的范围很大,但基础范围内可以不处理上部挖处的部分,处理成“凹”型,中间少处理的部分为基槽,要挖除的。
所以我支持4米。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站