混凝土工程外观弊病工程上常需要用哦
附件: 混凝土工程外观弊病.rar (327 K) 下载次数:20
离线luozd110

发帖
83
土币
2635
威望
134
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-27
自己来顶顶啊
离线zhoubin

发帖
1881
土币
378
威望
15681
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-28
好资料啊,谢谢楼主分享!!谢谢分享,谢谢!!!
离线刘玉俊

发帖
138
土币
236129
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-03
呵呵,很好的资料!
Better late than never!
离线cdddd

发帖
62426
土币
435208
威望
5204
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-19
混凝土工程外观弊病 }#D+}Mo!,  
一、蜂窝 QKVFH:"3  
(1)配合比计量不准,砂石级配不好; 6aMG!_jC  
(2)搅拌不匀; :`X!no; {  
(3)模板漏浆; E(p*B8d  
(4)振捣不够或漏振; nMT"Rp  
(5)一次浇捣混土太厚,分层不清,混凝土交接不清,振捣质量无法掌握; qh)10*FB  
(6)自由倾落高度超过规定,混凝土离析、石子赶堆; K.P1|  
(7)振捣器损坏,或监时断电造成漏振; s k>E(Myo  
(8)振捣时间不充分,气泡未排除。 ^$VH~i&  
二、麻面 +[_mSt  
(1)同“蜂窝”原因; m2esVvP  
(2)模板清理不净,或拆模过早,模板粘连; -qW[.B  
(3)脱模剂涂刷不匀或漏刷; ^V;h>X|  
(4)木模未浇水湿润,混凝土表面脱水,起粉; UZDXv=r|  
(5)浇注时间过长,模板上挂灰过多不及时清理,造成面层不密实; E|~)"=  
(6)振捣时间不充分,气泡未排除。 ]8~{C>ch$  
三、孔洞 EG; y@\]  
(1)同蜂窝原因; PN"s ^]4  
(2)钢筋太密,混凝土骨料太粗,不易下灰,不易振捣; GFX$vn-/F  
(3)洞口、坑底模板无排气口,混凝土内有气囊。 oEN^O:9e  
四、露筋 A^3M~  
(1)同“蜂窝”原因; ed\umQ]   
(2)钢筋骨架加工不准,顶贴模板; z7$,m#tw  
(3)缺保护层垫块; f8JWg9 m  
(4)钢筋过密; c7R<5f  
(5)无钢筋定位措施、钢筋位移贴模。 9o<5Z=  
五、烂根 q  W"  
(1)模板根部缝隙堵塞不严漏浆; /$Ca }>  
(2)浇注前未下同混凝土配合比成份相同的无石子砂浆; JIH6!  
(3)混凝土和易性差,水灰比过大石子沉底; e]Q bC "  
(4)浇注高度过高,混凝土集中一处下料,混凝土高析或石子赶堆; At$[&%}  
(5)振捣不实; tX'2 $}  
(6)模内清理不净、湿润不好。 >JUOS2  
六、缺棱掉角 dd6m/3uUW  
(1)模板设计未考虑防止拆模掉角因素; yZc_PC`  
(2)木模未提前湿润,浇注后木模膨胀造成混凝土角拉裂; tA{B~>  
(3)模板缝不严,漏浆; 0*{ 2^\  
(4)模板未涂刷隔离剂或涂刷不佳,造成拆模粘连; 8}_M1w6v  
(5)拆模过早过猛,拆模方法及程序不当; ]ur_G`B  
(6)养护不好。 ymo].  
七、洞口变形 QHmF,P  
(1)模内顶撑间太大,断面太小; +>*! 3x+sE  
(2)模内无斜顶撑,刚度不足,不能保持方正; )&pcRFl  
(3)混凝土不对称浇注将模挤偏; J&w'0  
(4)洞口模板与主体模板固定不好,造成相对移动。 &4}Uaxt)  
八、错台 1Vi3/JM @  
(1) 放线误差过大; *kM^l!<g  
(2)模板位移变形,支模时无须直找正措施; gAxf5 A_x)  
(3)下层模板顶部倾斜或涨模,上层模板纠正复位形成错台; <>?7veN92  
九、板缝混凝土浇筑不实 1Ht&;V  
(1)板缝太小,石子过大; x<gP5c>zm  
(2)缝模板支吊不牢、变形、漏浆; *%p`Jk-U  
(3)缝内杂物未清,或缝内布管; kl+^0i  
(4)无小振动棒插捣或不振捣或振捣不好。 N:% }KAc  
十、裂缝 !=SBeq  
(1)水灰比过大,表面产生气孔,龟裂; Spm7kw  
(2)水泥用量过大,收缩裂纹; \YMe&[C:o  
(3)养护不好或不及时,表面脱水,干缩裂纹; 2zN"*Wkn  
(4)坍落度太大,浇筑过高过厚,素浆上浮表面龟裂; _GF{Duxh  
(5)拆模过早,用力不当将混凝土撬裂; 24b?6^8~k  
(6)混凝土表面抹压不实; i[V\RKH*F  
(7)钢筋保护层太薄,顺筋而裂; U5!~ @XjG>  
(8)缺箍筋、温度筋使混凝土开裂; ^Yg}>?0  
(9)大体积混凝土无降低内外温差措施; +> Xe_  
(10)洞口拐角等应用集中处无加强钢筋。 M:/)|fk  
(11)混凝土裂缝的原因及裂缝的特征。 7AouiL 2-W  
十一、施工缝夹层现象: L[rxs[7~  
施工缝处砼结合不好,有缝隙或夹有杂物,造成结构整体性不良。原因分析: CA[3 R  
1、在灌注砼前没有认真处理施工缝表面,浇注前,捣实不够。2、灌注大体积砼结构时,往往分层分段施工。在施工停歇期间常有木块、锯末等杂物积存在砼表面,未认真检查清理,再次灌注砼时混入砼内,在施工缝处造成杂物夹层预防措施: !QXPn}q^0  
1、在施工缝处继续灌注砼时,如间歇时间超过规定,则按施工缝处理,在砼抗压强度不小于1。2Mpa时,才答应继续灌注。 A.wuB  
2、在已硬化的砼表面上继续灌注砼前,除掉表面水泥薄膜和松动碎石或软弱砼层,并充分湿润和冲洗干净,残留在砼表面的水予清除。3、在浇注前,施工缝宜先铺抹水泥浆一层。治理方法:当表面缝隙较细时,可用清水将裂缝冲洗干净,充分湿润后抹水泥浆。对夹层的处理慎重。补强前,先搭临时支撑加固后,方可进行剔凿。将夹层中的杂物和松软砼清除,用清水冲洗干净,充分湿润,再灌注,采用提高一级强度等级的细石砼捣实并认真养护。 {I^@BW-  
!Sj0!\  