混凝土工程外观弊病 K81FKV.
一、蜂窝 5!Er;e
(1)配合比计量不准,砂石级配不好; n_sV>$f-u
(2)搅拌不匀; nR%w5oe
(3)模板漏浆; 41R~.?
(4)振捣不够或漏振; ;zqxDl_
(5)一次浇捣混土太厚,分层不清,混凝土交接不清,振捣质量无法掌握; ;4+z~7Je]^
(6)自由倾落高度超过规定,混凝土离析、石子赶堆; Vb 36R_u
(7)振捣器损坏,或监时断电造成漏振; \1R*M
(8)振捣时间不充分,气泡未排除。 ycN!N
二、麻面 T c-fO
/0
(1)同“蜂窝”原因; ~,W|i
(2)模板清理不净,或拆模过早,模板粘连; a[t"J*0
(3)脱模剂涂刷不匀或漏刷; # wn>S<
(4)木模未浇水湿润,混凝土表面脱水,起粉; ^C,rN;mX'
(5)浇注时间过长,模板上挂灰过多不及时清理,造成面层不密实; _WV13pnRu
(6)振捣时间不充分,气泡未排除。 FUI/ A>
三、孔洞 Ps!
\k%FUl
(1)同蜂窝原因; Q8TR@0d
(2)钢筋太密,混凝土骨料太粗,不易下灰,不易振捣; P w6l'
(3)洞口、坑底模板无排气口,混凝土内有气囊。 5P*jGOg .
四、露筋 |QrVGm@2
(1)同“蜂窝”原因; .==c~>N
(2)钢筋骨架加工不准,顶贴模板; !le#7Kii
(3)缺保护层垫块; `~axOp9N
(4)钢筋过密; aeMj4|{\
(5)无钢筋定位措施、钢筋位移贴模。 @>`N%wH'
五、烂根 E:}s6l
(1)模板根部缝隙堵塞不严漏浆; ^Oj^7.T+
(2)浇注前未下同混凝土配合比成份相同的无石子砂浆; pDC`Fi
(3)混凝土和易性差,水灰比过大石子沉底; ZrYRLg
(4)浇注高度过高,混凝土集中一处下料,混凝土高析或石子赶堆; 8f,",NCgc
(5)振捣不实; /p-k'387
(6)模内清理不净、湿润不好。 yJx,4be
六、缺棱掉角 @V4nc
'o.
(1)模板设计未考虑防止拆模掉角因素; %5ov!nm7
(2)木模未提前湿润,浇注后木模膨胀造成混凝土角拉裂; JA >&$h
(3)模板缝不严,漏浆; } %3;j5 ;6
(4)模板未涂刷隔离剂或涂刷不佳,造成拆模粘连; 7\dt<VV
(5)拆模过早过猛,拆模方法及程序不当; 9'X "a
(6)养护不好。 Sn97DCdk
七、洞口变形 x+sSmW
(1)模内顶撑间太大,断面太小; NX8w(~r,:
(2)模内无斜顶撑,刚度不足,不能保持方正; C
B;j[.
(3)混凝土不对称浇注将模挤偏; Xe}I;sKrB
(4)洞口模板与主体模板固定不好,造成相对移动。 Mf5kknYuL9
八、错台 =
CXX.%N
(1) 放线误差过大; @sR/l;
(2)模板位移变形,支模时无须直找正措施; 0>Kgz!I
(3)下层模板顶部倾斜或涨模,上层模板纠正复位形成错台; <MxA;A
九、板缝混凝土浇筑不实 "<oR.f=0
(1)板缝太小,石子过大; }2=~7&)
(2)缝模板支吊不牢、变形、漏浆; wKW.sZ!S1
(3)缝内杂物未清,或缝内布管; `34+~;;Jh
(4)无小振动棒插捣或不振捣或振捣不好。 :hHKm|1FE
十、裂缝 af'ncZ@U
(1)水灰比过大,表面产生气孔,龟裂; k H06Cb
(2)水泥用量过大,收缩裂纹; V\Lh(zPt
(3)养护不好或不及时,表面脱水,干缩裂纹;
i[/1AI
(4)坍落度太大,浇筑过高过厚,素浆上浮表面龟裂; 7WV"Wrl]
(5)拆模过早,用力不当将混凝土撬裂; |}l/6WHB
(6)混凝土表面抹压不实; %i&am=
(7)钢筋保护层太薄,顺筋而裂; `[=/f=Q}
(8)缺箍筋、温度筋使混凝土开裂; MDpx@.A,
(9)大体积混凝土无降低内外温差措施; mv<cyWp
(10)洞口拐角等应用集中处无加强钢筋。 D$hK
(11)混凝土裂缝的原因及裂缝的特征。 \hJLa
十一、施工缝夹层现象: 0Dd8c\J
施工缝处砼结合不好,有缝隙或夹有杂物,造成结构整体性不良。原因分析: M7DoAS{6e
1、在灌注砼前没有认真处理施工缝表面,浇注前,捣实不够。2、灌注大体积砼结构时,往往分层分段施工。在施工停歇期间常有木块、锯末等杂物积存在砼表面,未认真检查清理,再次灌注砼时混入砼内,在施工缝处造成杂物夹层预防措施: USE!
1、在施工缝处继续灌注砼时,如间歇时间超过规定,则按施工缝处理,在砼抗压强度不小于1。2Mpa时,才答应继续灌注。 rp]H&5.*
2、在已硬化的砼表面上继续灌注砼前,除掉表面水泥薄膜和松动碎石或软弱砼层,并充分湿润和冲洗干净,残留在砼表面的水予清除。3、在浇注前,施工缝宜先铺抹水泥浆一层。治理方法:当表面缝隙较细时,可用清水将裂缝冲洗干净,充分湿润后抹水泥浆。对夹层的处理慎重。补强前,先搭临时支撑加固后,方可进行剔凿。将夹层中的杂物和松软砼清除,用清水冲洗干净,充分湿润,再灌注,采用提高一级强度等级的细石砼捣实并认真养护。 !ggHLZRlz
8pmWw?