[pre]红线图面积大概270平方,大概16m*17m布局,据闻历史上该地为河滩,后来洞庭湖淤积再加上人为挑成现在高度,地下具体成分为:地表到3m深为煤渣砖屑,3m至4.5m为潮泥,4.5-9.5为泥沙,9.5-10.4为潮泥,10.4-12.7为青冈泥,12.7m以下才是黄泥巴。如果我采取整版结构,势必引起地基沉降,带动两边邻房下层,其为危房!造成极大赔偿(附近已有先例)。我想打桩打到黄泥巴,结果夯实桩不能用,震动太大,请的打小桩的,用套管,再用管扣土,结果昨天到6.5m左右,泥沙不吸附管壁,又渗水,掺水泥也吸附不起来,现万分焦急,望有能之士,有经验的专家指教,我该怎样化解难题。感激不尽![/pre]