论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2306阅读
  • 4回复

[资料]沉井基础筑岛法施工中虚假中心成因及预防 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gaoflying
 

发帖
1854
土币
14610
威望
191
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-14
沉井基础筑岛法施工中虚假中心成因及预防
1条评分
yuanap 土币 +40 - 2010-11-15
专注于工作,散漫于生活
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-14
浙江省工程建设标准《复合地基技术规程》(DB33/1051-2008)报批稿中率先引入了相当于多桩一个伴侣的“围梁”: 7! O"k#  
9.2.4  桩顶必须设置褥垫层,……桩顶与基础完全脱开,桩顶进入褥垫层30~50mm。 i:lc]B  
9.2.5  褥垫层外围宜设置围梁。 A8{jEJ=)P  
解说: .OPknC  
9.2.5  垫层外围设置围梁能保证周边的垫层不致流失,并可保证边缘垫层在围梁约束下能很好地发挥作用。在荷载板试验时也要求周围有围梁。 *?)MJ@  
2010年4月14日发布,2010年9月1日实施的中华人民共和国行业标准《刚-柔性桩复合地基技术规程》(JGJ/T210-2010)将围粱桩伴侣正式写入了国家规范。可喜可贺! TxrW69FV7  
解说:4.4.4  规程规定褥垫层设置范围宜比基础外围每边大200mm~ 3CCs_AO  
300mm,主要考虑当基础四周易因褥垫层过早向基础范围以外挤出而导致桩、土的承载力不能完全发挥。若基础侧面土质较好褥垫层设置范围可适当减小。也可在基础下四边设置围粱,防止褥垫层侧向挤出。 "LBMpgpU  
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-15
沉井基础筑岛法施工中虚假中心成因及预防 (zhZ}C,VF  
孙 绍 宏  2&6D`{"P  
(中铁九局集团第三工程有限公司,吉林长春130033) 92TuuN#{  
[摘要〕分析了沉井基础施工中虚假中心的形式、形成原因及危害,阐述了在施工过程中需注意的事项及预防与纠
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线sjh20040644

发帖
135
土币
520
威望
28
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-20
非常感谢。。。
离线zxdatr
发帖
32
土币
22
威望
10
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-07
很好的文献~
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站