沉井基础筑岛法施工中虚假中心成因及预防
1条评分
yuanap 土币 +40 - 2010-11-15
专注于工作,散漫于生活
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-14
浙江省工程建设标准《复合地基技术规程》(DB33/1051-2008)报批稿中率先引入了相当于多桩一个伴侣的“围梁”: U~<~>^[  
9.2.4  桩顶必须设置褥垫层,……桩顶与基础完全脱开,桩顶进入褥垫层30~50mm。 >jm^MS=  
9.2.5  褥垫层外围宜设置围梁。 $_ k:{?  
解说: ajD/)9S  
9.2.5  垫层外围设置围梁能保证周边的垫层不致流失,并可保证边缘垫层在围梁约束下能很好地发挥作用。在荷载板试验时也要求周围有围梁。 X@@7Qk  
2010年4月14日发布,2010年9月1日实施的中华人民共和国行业标准《刚-柔性桩复合地基技术规程》(JGJ/T210-2010)将围粱桩伴侣正式写入了国家规范。可喜可贺! OH vV_  
解说:4.4.4  规程规定褥垫层设置范围宜比基础外围每边大200mm~ _z& H O  
300mm,主要考虑当基础四周易因褥垫层过早向基础范围以外挤出而导致桩、土的承载力不能完全发挥。若基础侧面土质较好褥垫层设置范围可适当减小。也可在基础下四边设置围粱,防止褥垫层侧向挤出。 bVds23q  
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-15
沉井基础筑岛法施工中虚假中心成因及预防 {3\{aZ8)  
孙 绍 宏 Cq<k(TKAX  
(中铁九局集团第三工程有限公司,吉林长春130033) b@)nB  
[摘要〕分析了沉井基础施工中虚假中心的形式、形成原因及危害,阐述了在施工过程中需注意的事项及预防与纠