[工程案例]帮忙看看这个CFG桩的承载力设计有没有问题,谢谢大家 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线回梦仙游

发帖
90
土币
560
威望
143
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2011-05-08
学习了不少东西,多谢大家的交流
To be a man,to be Iverson........
离线qkh1632006

发帖
121
土币
659
威望
84
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2011-07-07
提出你的问题: wAu[pWD'6;  
1、只进行深度修正是正确的,但是修正系数应该取1.0,且修正深度应减1.5m。 Ac[|MBaF  
2、桩体强度概念错误,CFG设计计算的是fcu,而非fc,所以C20混凝土足以;如果要是C35的话,截桩头都麻烦。不仅浪费,而且施工难。