论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5889阅读
  • 30回复

[热点探讨]山区勘察审图机构意见处理方法! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线heller

发帖
253
土币
1012
威望
1291
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2010-12-29
北京规范说的很清楚,根据拟建物的基础设计等级分三等,楼主的情况控制性钻孔进入基岩3米即可,一般性钻孔揭露基岩1米应可终孔,当然一般做法钻孔深度必须钻至基础埋深以下的。 eu!B ,  
所以说审图单位的意见没啥问题。 4w p5ghe  
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2011-05-31
jiushigao
离线youqing86

发帖
531
土币
5452
威望
1703
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2012-01-16
现实!“逼良为娼”! 听听大家建议。
离线mychxx

发帖
290
土币
410
威望
84
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2012-07-16
说一点意见吧,山区的钻探其实更重要的是有没有滑坡,这个很重要,特别是沉积岩区,20-30米基岩下面也有风化呈土状的东西,这个是从工程安全性的考虑。 _TF\y@hF*D  
至于你说的风化问题也不全对,岩石的风化一般规律是自上到下,这个是说同一种岩性,抗风化能力不同的岩性共存的时候会出现很多风化夹层,相信经常从事勘察工作的经常遇到的 [x}]sT`#a  
所以从对于这个工程来说,从安全性考虑,作为你地质工程师首先要确定是不是存在滑坡后者老滑坡(软弱夹层),另外是不是存在不同岩性的差异风化,如果有,然后再结合工程是否对工程有影响。 ,E&PIbDL1  
然后就是审图的意见了,如果真的没影响,那就造假应付审图好了,但是如果有影响自己可要慎重,出了问题谁了救不了你。 $nR1AOm}.B  
P'Q|0lB  
个人同意审图的意见,因为你勘察深度应该满足不了评价边坡稳定的问题 qmzg68  
离线cdddd

发帖
62888
土币
436177
威望
5216
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 03-20
山区勘察审图机构意见处理方法! G$X+g{  
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121650 W zM9{c  
[热点探讨]审图专家:原位测试与土样 AvW2)+6G  
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315045 #vk-zx*v7=  
岩土边坡施工设计图的审图机构是哪个? G2#={g{  
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122954 H>8B$fi)$  
这是一条某市出具的抽查意见,而且是按照强条给出的,具体审查意见如下:高层建筑勘察存在有些高层建筑物下缺少控制性勘探点(表现为:控制性勘探点不在高层建筑正投影范围内……),不符合国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版)第 4.1.17 条和《工程勘察通用规范》GB55017-2021第3.2.2条之规定,该条文为强制性条文。 ~G0\57;h  
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=346143 sTu6KMn  
成都市住房和城乡建设行政主管部门负责监督指导岩土边坡施工设计图的审查工作,具体的施工图审查由具备资质的施工图审查机构实施 。 DPENYr  
在成都,建设单位需通过“四川政务服务网”工程建设项目审批专题,提交勘察成果和施工图设计文件进行数字化审图。施工图审查机构将对she及公共利益、公众安全及工程建设强制性标准的内容进行技术性审查 。对于高边坡项目(如岩质边坡≥30米、土质边坡≥15米等),还需进行专项勘察设计管理,并可能需组织专家论证和可行性评估 。 :?1r.n  
审查合格后,审查机构将出具《施工图设计文件审查合格书》,并报工程所在地住建部门备案 。
离线cdddd

发帖
62888
土币
436177
威望
5216
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 03-20
在四川成都,岩土边坡工程的施工图审查职责仍归属于住房和城乡建设行政主管部门,而不是自然资源(国土)部门。虽然土地规划和地质勘查相关工作由成都市规划和自然资源局负责 ,但she及建设工程施工图的技术性审查,尤其是与建筑结构安全、公共安全相关的边坡设计图,其审图监管职责明确在住建系统。 sT| $@$bN  
具体来说: 1~! 4  
主管单位: jJ^p ?  
成都市住房和城乡建设局是施工图审查的行政主管部门,负责监督指导全市施工图审查工作,包括she及深基坑、高边坡等危险性较大的专项工程 。 j3j<01rq  
审图执行机构: p-]vf$u  
实际审查由具备相应资质的第三方施工图审查机构承担。这些机构通过政府认定,对施工图是否符合工程建设强制性标准、地基基础和主体结构安全等内容进行技术把关。 *5( h,s3&  
she及“国土”职能的情况: 7^Y"K  
若边坡项目she及土地权属、地质灾害防治规划或用地预审等,成都市规划和自然资源局会参与前期审批环节 ,但这不包括施工图的技术审查。施工阶段的图纸合规性仍归住建部门监管。 JffjGf-o  
高边坡特殊要求: 3+6s}u)  
对于高边坡工程(如岩质边坡≥30米、土质边坡≥15米),除常规审图外,还需开展专项勘察设计,并可能组织专家论证,确bao地质安全与工程安全双达标。 lq2Ah=FuN  
简单总结: pk&kJ307  
尽管边坡可能位于国土管理的地块上,但施工图审查属于建设行业管理范畴,主管和审图机构仍是住建系统,不是国土局直接负责。 h rfu\cI  
离线cdddd

发帖
62888
土币
436177
威望
5216
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 03-20
控制性勘探点不在高层建筑正投影范围内的含义与正投影定义 j$%KKl8j  
>T*/[{L8;  
在岩土工程勘察中,控制性勘探点是指为获取地基变形计算所需的关键土样、测定压缩模量、评估地层稳定性而布设的具有代表性的钻孔。其核 心目的是确bao勘察数据能真实反映高层建筑基础下方地层的力学特性。 $JKR,   
U68o"iE  
“正投影” 在此语境下,特指高层建筑基础底面在水平面上的垂直投影轮廓,即建筑物在地面的“影子”范围。该范围由建筑的外墙或基础外缘在水平面的投影界定,是勘察点布置的法定空间边界。 .~#<>  
Q;p?.GI?-  
✅ 正投影的权威定义(依据《工程勘察通用规范》GB55017-2021) 6nxX~k  
GB55017-2021 第3.2.2条 明确规定: oj.f uJD  
“勘探点在平面上应能控制建(构)筑物的地基范围。” HKA7|z9{  
控制性勘探点必须位于该“地基范围”的正投影内,以确bao所取土样、原位测试数据能直接服务于建筑基础的设计与沉降计算。 4k9O6  
📌 举例说明:什么是“不在正投影范围内”? d\FBY&C7b  
表格 w+ZeVZv!r  
错误情形    说明    风险后果 BE n$~4-  
勘探点布置在建筑外轮廓线外5米处    建筑物为矩形主楼,控制性钻孔却设在裙房边缘或绿化带中,未进入主楼基础投影区    无法获取主楼下方软弱土层的压缩参数,导致沉降计算失真,引发不均匀沉降、墙体开裂 .+1.??8:+  
仅在裙房区域布孔,忽略主楼正下方    高层主楼与低层裙房相连,勘察仅在裙房下布设控制孔,未在主楼核 心区域布设    主楼荷载集中,地基响应复杂,缺失关键数据将导致基础设计偏于不安全 #{973~uj  
因地形限制将孔移至坡脚,偏离建筑投影    建筑位于斜坡,为避让陡坎将钻孔设于坡下,但未延伸至建筑正下方    无法反映建筑荷载作用下的坡体-地基协同变形机制,存在滑移风险 sflH{!;p  
✅ 正确做法:控制性勘探点应布置在主楼基础轮廓线内或紧邻角点、中心点,确bao每个控制孔的垂直投影均落在建筑基础范围内。 Xg>nb1e  
⚠️ 强制性条文违反的严重性 " 9=F/o9  
GB50021-2001(2009版)第4.1.17条 与 GB55017-2021第3.2.2条 均为强制性条文,违反即构成重大勘察质量事故。 KPGo*mY  
审图机构在审查中若发现控制性勘探点“不在正投影范围内”,将直接判定为不通过,并要求重新补勘。 \x JGR!  
实际工程中,此类问题曾导致超高层建筑沉降超标、结构加固成本激增,甚至引发诉讼与责任追究。 c_#\'yeW  
📚 规范执行要点总结 HWe?vz$4"  
表格 Lf+M +^l  
要点    要求 9 yH/5'  
控制性勘探点数量    单栋高层建筑≥2个,且占总勘探孔数≥1/3 9NCo0!Fb  
布设位置    必须位于建筑基础正投影范围内,优先布置于角点、中心、荷载集中区 l{U-$}  
勘探深度    应超过地基变形计算深度,且必须为取土孔 y%.^| G  
允许偏差    受地形限制可微调,但不得脱离建筑投影范围,且需在报告中说明并论证合理性 J7q]|9Hus|  
📌 结论 `% sKF  
“控制性勘探点不在高层建筑正投影范围内”意味着勘察数据无法真实代表建筑荷载作用下的地基响应,属于严重技术缺陷。正投影是bao障勘察数据与设计荷载空间匹配的几何边界,任何偏离都将导致结构安全评估失效。必须严格按规范布孔,确bao“点在影中,数据为实”。 J!?hajw7N  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站