[求助]关于钢支撑稳定性计算的的计算长度 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yawara
 

发帖
120
土币
11
威望
38
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-20
若对撑是一根长钢管,中间设了两根立柱,验算钢管稳定性时计算长度取多少? /GP:W6:6z6  
是整个长度还是三分之一的长度??或是其他的
无所畏惧,没有难题
离线yawara

发帖
120
土币
11
威望
38
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-23
回 1楼(xinzhao9) 的帖子
计算长度是按照两端铰接还是一端铰接一端刚接?
无所畏惧,没有难题
离线wolf-4989

发帖
169
土币
2872
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-24
不知道是否有相关文献给出建议呢 p?<T _9e  
我觉得立柱对钢支撑的约束达不到铰接的程度,应该说是一种弹性约束,因此按铰接约束来考虑偏于不安全 p^QppM94  
比较关心这个问题,请前辈给点意见
离线zrs1987lll

发帖
165
土币
167
威望
547
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-12
竖向平面内按三分之一长度计算,水平平面内要看是否设置有横向水平支撑,若有,取相邻横向水平支撑间距。