最近做课程设计,看了一个星期的书,没什么头绪,希望大家能给我些思路。谢谢了 #/(L.5d[  
题意:某八层砖混结构住宅楼,拟建条形基础,宽1.2米,埋深1米以下,上部结构作用于基础的荷载为120KN/m。基础平均密度为2.0T/m3。地基岩性自上而下第一层为粉质粘土,厚一米,密度1.75T/m3。第二层为淤泥质粘土,厚度15m,密度1.78t/m3。含水量65%。第三层为密实沙砾石层,17M,密度1.86T/m3。地下水距地表为1.0m,试据该场区工程地质条件作地基处理方案设计(注:第二层淤泥质粘土承载力为50Kpa)。。。 z 4. |N  
  我只希望大家能给点思路,并不要求出结果,谢谢了。
离线abcdt5678

发帖
3908
土币
19209
威望
12813
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-26
500直径的CFG桩,以砂砾作桩端持力层!
离线落叶有情

发帖
185
土币
13847
威望
1176
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-26
回 1楼(abcdt5678) 的帖子
如果是要计算的话应该有那几部计算步骤啊?
离线zhouhaiming

发帖
1247
土币
65
威望
194
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-27
PHC管桩,打入持力层3m
离线edelmann

发帖
2978
土币
53316
威望
7629
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-27
3楼的不是地基处理了。 0?g&<q  
CFG桩较合适。
离线livenchen

发帖
482
土币
2433
威望
664
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-27
真空预压法、堆载预压、振冲碎石桩、CFG桩、搅拌桩、旋喷桩都都可以处理。 ^6^A/]v  
如果要计算的话 B{_-k  
1、先求出基底压力P=(P+G)/A =~ j S  
2、然后求出复合地承载力(除预压法外,每个方法所需要的公式基本都差不多,具体详见《建筑地基处理技术规范》); 52Q~` t7F  
3、如果P小于复合地基承载力,则满足要求,则可进行下一步沉降计算; "CT`]:GGK  
如果不满足,换处理方法,再计算; (7P VfS>;  
4、沉降计算具体详见《建筑地基处理技术规范》。 iHOvCrp+X  
离线abcdt5678

发帖
3908
土币
19209
威望
12813
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-28
CFG桩地基处理设计 '~Gk{'Nx"  
ZP7wS  
1、基本桩型参数 I* JSb9r  
1\Vp[^#Vx  
2、单桩竖向承载力 Ru`7Xd.  
R 9Y k9v  
3、桩体试块抗压强度平均值 ^F$iD (f  
o,y {fv:ki  
4、复合地基承载力 [IuF0$w=dj  
$QuSmA<4lS  
5、面积置换率 QcDtZg\  
Q%RI;;YyA  
6、单桩承担处理面积 "C%* 'k  
UXV>#U?  
7、地基处理面积 F|W(_llfM  
FkIT/H  
8、CFG桩数 wo!;Bxo N  
/T/7O  
9、预计处理方量 ,G(bwE9~  
;!N_8{ 7r  
10、CFG桩复合地基沉降预测
离线落叶有情

发帖
185
土币
13847
威望
1176
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-30
谢谢5,6楼的两位前辈,我再去看看再向你们提问,祝你们工作顺利
离线刘岩土bbs

发帖
296
土币
59218
威望
20
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-26
针对提问我考虑如下: ~C2[5r{So  
    1)预压法:混合结构承载力不大,要是施工周期不紧张此法比较可靠, c1Ta!p{%  
     2)粉喷桩法:此公司一般处理深度在8米以内,可以经过计算,试算基底压力的影响深度是多大,如果超过8米,此法可能不太适用 ZvO,1B  
     3)CFG:淤泥质粘土厚度太大,采用此法桩长很长,此工艺费用高。 mq~L1< f  
比如碎石桩我个人觉得不太适合,此桩为散粒体桩,承载力能不能达到,值得商榷。
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线js_lygskylcf

发帖
26
土币
1
威望
92
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-30
1.第二层土的密度应该是1.63左右(对应于含水量65%) `JL&x|q o  
2.PHC桩是最佳方案,采用地基处理不合适
离线波波勘察

发帖
35
土币
770
威望
3
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-07
  
快速回复