论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3411阅读
  • 20回复

[讨论]隧道监控量测 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zengxiang

发帖
170
土币
74
威望
628
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-16
回 6楼(wb605) 的帖子
全站仪属于非接触监测,相对于使用水准仪和收敛计来讲,在操作时简单的多了,在测点上固定好反光片,利用全站仪可以测坐标和高程,可以得到一个测点x y z三个坐标轴上的变化。 ,m5tO  
实际上这些数据对预警隧道的变形趋势已经足够了,但是现在的业主很多不怎么了解,非要搞水准仪和收敛计,使得工作现在比较繁琐。
离线2103030203

发帖
231
土币
3223
威望
424
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-19
隧道监控量测实施起来困难很多  Rp6q)  
按照二楼所说的方法与规范其实矛盾 ]aYuBoj  
规范要求在爆破24小时内就要初始读数 h/*@ML+bB8  
而且测点一般默认是测围岩变形而现在一般都测初支的变形 5X:3'*  
为我做了好几个隧道的监控量测 [ic%ZoZ_  
感觉监控量测很重要 EEiWIf&S,  
但有很无奈
离线feimao9418

发帖
117
土币
1737
威望
278
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-21
对,很无奈啊,很多时候想认真干,现场不允许啊,希望大家一起交流
知识改变命运
离线t1j2f3

发帖
113
土币
3687
威望
575
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-02-22
俺也钻过山洞,放过炸药,举着塔尺,吃着粉尘。。。 Pav  
向一线兄弟致敬!
需要学习的东西太多!
离线z123q123

发帖
50
土币
69
威望
303
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-07
水准仪精度高些
离线lingboms

发帖
306
土币
1808
威望
1895
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-25
确实很无赖啊,用非接触量测是比较方便,但是经常因为反光片被遮挡无法看清,哎
离线ywjtx

发帖
99
土币
277
威望
1
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-29
用精密水准测量测,再引用高程时。含是有误差也很麻烦。可以根据工程要求来做
离线z123q123

发帖
50
土币
69
威望
303
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-19
采用精密水准仪,测相对下沉
离线liberty521

发帖
502
土币
134
威望
1151
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2011-07-01
做隧道监控量测常规测量拱顶下沉和周边收敛,精密水准测量比全站仪精度高,好些的收敛计精度也不错。 <iM}p^jX9  
$=Tq<W*c  
第一个关键点是:监测点的保护,在隧道有限的空间内,机械化作业水平现在普遍较高,布设的点很容易被扰动。 {<i(aq?  
y/+y |.Xg  
第二个关键点是:测量过程中受到的干扰程度,因隧道施工通常是不停,选择合适的测量时间也很重要,要和施工单位协调,不然每次都影响施工也是不行的。 fmFs  
P5'VLnE R{  
第三个关键点是:监测过程控制质量控制,人员,仪器,路线尽量固定啊。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站