地点:黄河特大桥水上施工平台 uQdH():
桩径:2M 7I w^
钻孔深度:110 wicsf<]
导管内径:31.5CM 3Ed
导管悬空:60CM /Q@4HV
灌注前泥浆指标:粘度18秒 含砂2% 比重1.12 wnd
#J `
灌注前沉淀:14CM eG(YORkR
@>46.V{P}B
灌注连续作业每车8M3 C40混凝土 3_
J'+
R4;1LZ8XzS
连续三根桩都出现同样问题 p3 5)K5V
灌注首封正常:16M3下去埋深5M 提管1节3M 剩余埋深2M wp1O*)/q
每次都是灌注至第5车开灌不到1方就出现堵管 h?dSn:Y\?
aPxSC>p
提空导管也不见混凝土下落!提至地面!发现混凝土在导管内板结! I= :yfW
9~Sa7P
求助什么原因引起的! wX)'1H):T
麻烦各位老师能详细指点一下: C2rG3X^~Jm
zNo,PERG
补充"导管开始甲方说不规范! 我们就又买了一副新的导管! S\N l|U[
新的也出现同样的问题 @uyQH c,V
导管密水实验都做的合格! cwvJH&%0
我怀疑是混凝土原因!但是同样的混凝土用在陆地2米直径91米深的孔就不会出现堵管 Q +l{> sL
混凝土塌落度21CM 但是混凝土遇到阻力就会出现局部砂石分离!石子堆积! d)uuA;n
是不是因为外加剂或者粉煤灰的问题呢!但是甲方不承认!粉煤灰他们是用的2级粉煤灰 `uPO+2