隧道防水,要根据隧道实际的水文地质情况而定,如果外水压过大,是堵不住的,只能采取限排措施,如注浆止水,但全断面帷幕注浆一般情况不建议采用,主要是工期长,可以采取局部帷幕注浆止水限排,在乌鞘岭高速公路隧道项目上根据实际水文地质情况就采取的局部帷幕注浆止水,该项目外水压大,完全堵水不可行,只能采取限排; K .cMuh
如果外水压小,出水点不多,可采取堵水,但容易渗漏,当时可能堵住,但初期支护施作完成到二次衬砌有一定的时间间隔,这样做二衬施作的时候大部分初期支护原来的出水点还是会产生渗漏现象。 n>tYeN)F<
对于出水点,要做好施工缝和变形缝的防水,建议采取两层防水措施,除常规的中埋式注浆止水条外,在施工缝处初期支护与二次衬砌之间建议增设一道背贴式止水带,对环向排水盲管采取加密布设,对于防水板,建议采取1.5mm厚的EVA防水板或1.5mm厚的单面自粘式复合防水卷材,单面自粘式复合防水卷材通过其粘结面处高分子材料与衬砌混凝土的化学作用使衬砌混凝土参与结构防水,效果较好。 P1b5=/}:V
在地下水发育段建议衬砌混凝土防水等级提高1-2个等级。 [q/=%8qLUA