论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6687阅读
  • 8回复

[疑难诊断]关于三桩三角形承台角桩冲切计算疑问? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hanjian1009
 

发帖
280
土币
8474
威望
330
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-23
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中。第83页。
λ11 ——角桩冲垮比,λ11=a11/h0  ;
a11 ——从承台底角桩内边缘向相邻承台边引45°冲切线与承台顶面相交点至角桩内边缘的水平距离;当柱边位于该45°线以内时,则取柱边与桩内边缘连线为冲切锥的锥线。

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中。第77页。
λ11 ——角桩冲垮比,λ11=a11/h0 ,其值均应满足0.25~~1.0的要求 ;
a11 ——从承台底角桩内边缘引45°冲切线与承台顶面相交点至角桩内边缘的水平距离;当柱边或承台变阶处位于于该45°线以内时,则取柱边或承台变阶处与桩内边缘连线为冲切锥的锥线。

问题是:如果按照《建筑桩基技术规范》的要求:当柱边或承台变阶处位于于该45°线以内时,则取柱边或承台变阶处与桩内边缘连线为冲切锥的锥线。那么就会造成锥体斜面与承台底面之夹角小于45°。即a11>h0 ,就无法保证λ11≦1。
总之:是不是矛盾了?


离线yantugcs

发帖
309
土币
3441
威望
24
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-23
谁知道为什么?
http://bbs.3s001.com/?fromuid=75479
离线minhrac

发帖
160
土币
2
威望
69
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-07
同样疑惑,谁能给个解答
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-08
难道不是大于1就取1?
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线gs015

发帖
3856
土币
67
威望
4684
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-08
《桩基规范》中,第73页不是有解释λ的解释嘛,大于1的时候强行取1,楼主说的这个地方要结合前面看吧
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线江门su

发帖
258
土币
446
威望
142
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-08
同样疑惑,谁能给个解答
离线secondlone

发帖
1122
土币
16390
威望
548
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-08
楼主搞错了, 当在45°线内的时候应该是 小于h0的。。
但是我疑惑的是:定义是45°线,在内的时候才是桩与柱之间的水平距离,但图上图上标示的是桩内边缘与柱之间的距离,。。。
离线jiaotongzhan

发帖
1147
土币
4397
威望
213
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-16
同意6楼的说法,当在45°线内的时候应该是 小于h0的。
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线hgf8583

发帖
154
土币
4549
威望
20
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-19
同样有疑惑,搞不明白
呵呵
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个