只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-08
关键词: 岩土
关于灌注桩试块留置数量,桩基规范及验收规范中有着不一致的表述 tA6x  
}wR&0<HA  
1、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)中6.2.7条表述如下: 6qzyeli  
E HY}gG)  
6.2.7 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根 TWAt)Q"J  
桩桩身混凝土应留有1 组试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25m3的桩,每个灌注台 @8s:,Y_  
班不得少于1 组;每组试件应留3 件。 ^Q""N<  
`#w`-  
2、而《建筑地基基础工程施工质量验收规范50202-2002》5.1.4条表述如下: p:q?8+W-r  
3# r` e  
每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。 k>dzeH  
R=u!Rcv R  
鉴于此,这两个规范不一致,施工时试块留置应如何? )A H)*Mg  
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-08
早就发现这个问题了。一般按《建筑地基基础工程施工质量验收规范50202-2002》5.1.4条执行。
离线lehu093

发帖
310
土币
119
威望
15
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-08
应该是哪个严格按哪个来,要做到满足所有规范的吧
离线匆匆

发帖
238
土币
7509
威望
447
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-09
昨天朋友还有问呢,今天就看到答案了……
怀才就像怀孕,时间长了才能看出来
离线bndklyl

发帖
115
土币
222
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-09
按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)执行。
离线勇敢北漂

发帖
1257
土币
1500
威望
4085
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-10
很明显啊,每桩一至少组啊
小胖
离线wolf888

发帖
45
土币
93
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-28
我们都没一桩一组的
离线zjgy

发帖
2891
土币
4657
威望
15486
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-06
多留总是不错的,公路桥规还要多
离线wangsi1025

发帖
20
土币
299
威望
141
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-07
沉管灌注桩桩径377mm,桩长18m,单桩方量仅2.56方,有4600根,一台设备每天仅施工10根,要是每根一组,把质监站高兴死了,本人认为应该按最新桩基规范执行合情合理!特别是近些年抗浮锚杆桩比较流行,桩径才200-300mm,咋办呐?
离线雅阁男孩

发帖
10
土币
921
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-23
我们也是  每根桩5方  一天一百多根  
离线雅阁男孩

发帖
10
土币
921
威望
1
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-23
一百多组   最后没有说服甲方 所以只能一块一块做了
离线anlong.liu

发帖
7
土币
7
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-10-08
如果按照94-2008执行,是否会影响到验收? Zc Y* TGx  
因为50202-2002是施工质量验收规范,这个才是验收需要的吧。大多数情况下,这两个规范的不一致导致试块的留置数量天差地别。