关于灌注桩试块留置数量,桩基规范及验收规范中有着不一致的表述 "`1bA"E
y Fq&8 x<X
1、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)中6.2.7条表述如下: ^\,E&=/}M
;@E$}*3[>V
6.2.7 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根 K@w{"7}
桩桩身混凝土应留有1 组试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25m3的桩,每个灌注台 LvYB7<zk>
班不得少于1 组;每组试件应留3 件。 ^&Y#)II
m/EFHS49
2、而《建筑地基基础工程施工质量验收规范50202-2002》5.1.4条表述如下: _``=cc
l0i^uMS
每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。 >t_6B~x9
delu1r
鉴于此,这两个规范不一致,施工时试块留置应如何? 5rZ