论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3543阅读
  • 18回复

[求助]盾构通过回填土(以前的池塘) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-18
回 11楼(tumu068) 的帖子
看样子地面工作是不能展开,那就只能在洞内强行打桩、超前注浆孔了 zuR!,-W  
k,O("T[  
如果凝固时间不够,看添加速凝剂之类的补强措施如何?
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-06
回 12楼(yuanap) 的帖子
回填土的地面沉降控制是个非常让人头疼的事情。
离线jarzhi

发帖
426
土币
1082
威望
3211
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-27
这个估计是地层太差,应该先处理后再通过
离线tangjunxiong

发帖
36
土币
2924
威望
94
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-09
回 11楼(tumu068) 的帖子
tumu068:隧道地基有一定强度,对于盾构来说一般多少呢?是否有经验数据。这种地面有建筑物的地表注浆不具备条件,只能隧道内部超前注浆。但是我认为效果不一定好,这是软土固结的非常慢。地面注浆最多是加固下房屋地基。这种房屋基本上是没基础的,对沉降特别敏感。回填土的沉降根本没法控 .. (2011-07-18 08:01)  Obwj=_+upd  
_GSl}\  
有道理,受教了
离线tangjunxiong

发帖
36
土币
2924
威望
94
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-09
回 12楼(yuanap) 的帖子
yuanap:看样子地面工作是不能展开,那就只能在洞内强行打桩、超前注浆孔了
如果凝固时间不够,看添加速凝剂之类的补强措施如何? (2011-07-18 10:00)  PX7@3Y  
ECq(i(  
能介绍一下么
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2023-11-26
各位分享点经验吧。房屋都是砖混结构。想这种情况如何提前预防避免出现这种情况。如果地质勘察没有给出这个地方以前是池塘责任如何追究。还有就是照片的拍摄如何选择,就是说如何获得有价值的照片,房屋裂缝哪个地方最难体现问题。
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2023-11-26
各位分享点经验吧。房屋都是砖混结构。想这种情况如何提前预防避免出现这种情况。如果地质勘察没有给出这个地方以前是池塘责任如何追究。还有就是照片的拍摄如何选择,就是说如何获得有价值的照片,房屋裂缝哪个地方最难体现问题。1111
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站