某基坑5.5米,采用排桩支护,桩间距2m,讨论基坑支护冠梁的如下问题? Jz"Yb  
1、冠梁高度的问题,设计采用300mm的冠梁高度可以吗? 0\W6X;?  
2、冠梁配筋的问题,最少配筋可以如何配置,用里正软件算不准? u!$+1fI>  
3、冠梁主要是受侧向弯曲,还是侧向扭转啊? p7H0|>  
4、冠梁允许的最大变形是多少? !vd(WKq  
5、如何设计冠梁最节约? Sv&_LZ-"P  
1372979594@qq.com
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-21
多大直径的支护桩,桩间距2米是否大了点
得过且过
离线根号肆

发帖
71
土币
1000
威望
166
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-22
规范里,冠梁高度不宜小于400
离线andboy2010

发帖
761
土币
12063
威望
233
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-23
回 2楼(根号肆) 的帖子
请问规范里,冠梁高度不宜小于400 ,出自与什么规范了啊??
1372979594@qq.com
离线fangjinhong

发帖
292
土币
1802
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-24
还等着学习 ,> %=,x  
离线liuzhen5526

发帖
248
土币
278
威望
1241
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-24
回 3楼(andboy2010) 的帖子
JGJ120-99建筑基坑支护技术规程
离线zbljun

发帖
194
土币
958
威望
762
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-25
桩间距应与桩径有关,冠梁尺寸、配筋关系的应是冠梁刚度,但一般计算中取0即可,所以冠梁配筋如果是悬臂桩满足构造要求即可,冠梁承受扭转的可能性较大。
离线yangyb87

发帖
32
土币
1051
威望
-8
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-25
用理正好像有时候与人工算的有偏差啊。
共同学习,共同进步。
离线鬼笑笑

发帖
63
土币
198
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-11
桩间距太大了兄弟,一般去2—2.5倍桩径,冠梁一般构造配筋最小是8根16的二级钢。 nO#a|~-))  
规范上要求冠梁高度不宜小于400mm。
努力做好每项事!