桩基工程为钻(冲)孔注灌桩,设计要求钻孔
灌注桩施工前先进行超前钻探勘察抽取芯样,现场终孔验收是根据超前钻报告的中微中化深度进行验收。现业主委托检测中心采取
钻芯法对桩基进行检测,检测结果有一根桩为三类桩,主要是桩的上部出现蜂窝,桩端持力层未达到设计要求(设计要求桩端持力层为中微
风化岩,检测结果显示持力层为强
风化岩)。请大家讨论此根三类桩的处理方法,谢谢!
vF{{$)c E@@XWU21;N 此桩为单桩承台,施工方建议采用将此桩废除后在原桩位重新进行钻孔灌注桩施工,并在桩的两侧另补冲两根相同直径的桩(Φ1200),此方法是否可行?
7x$VH5jie# vri<R8 1楼的解答:
ir;az{T#U 桩端持力层未达到设计要求定3类是不是也值得商榷啊,定4类楼主也许就不疑惑了
#.@D}7y5 强风化与中微风化差别太大,尤其是端承桩更是不可原谅
t8#u}u 2楼的解答:
ML1/1GK*i+ w[;5]z 桩的中上部出现蜂窝现象,好理解,完全是施工的问题,定为3类桩没有什么问题,怎么处理都行,方法很多的。
u-wj\BU 持力层的问题,应该是不满足设计要求,如果没有中上部的缺陷话,可以根据静载试验的结果来判断此桩是否可用