论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 11174阅读
  • 19回复

[热点讨论]关于预应力锚索内力取值 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-16
看看理正的抗倾覆计算,我这里仅仅说锚杆问题,材料抗力采用的设计值,锚固力采用的极限值,这两者根本不匹配,更谈不上取其小值进行验算了。
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-16
这就是进行计算时候必须要保证力的统一,不统一会出现很多的麻烦 要么安全度不够 要么变形过大
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线yawara

发帖
120
土币
11
威望
38
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-08
我最近做了两个预应力锚索的基坑,据我所知,桩锚支护中设计需要提出三个值,即设计值、张拉值和锁定值。计算的时候是要经过试算的,先设定预应力,也就是锁定值,最终会计算得到设计值,一般情况是要使得设定的所定值为设计值的50%以上(各种规范不一,但是一般是要大于50%),根据设计值来确定锚索的参数(锚筋截面、数量、锚固段长度等)。张拉值为设计值的110%。
无所畏惧,没有难题
离线szgec2008

发帖
2
土币
57
威望
1
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-30
理正软件计算桩的抗倾覆稳定性时,计算力矩时永远是绕着桩底转动的,这一点不对!
离线leio

发帖
34
土币
49
威望
69
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-04
同样困惑中!!
离线小石头

发帖
152
土币
4103
威望
339
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-06-04
关于锚索,我也有些疑问,希望大家能解答一下。一个是我们加的预应力一般指的是水平向的,然后软件计算出来的实用值是轴向还是水平向的呢?另一个则是我们的锁定值和计算时加的预应力的关系。如果按照规范把预应力提到设计值的60%~70%左右的话,相应又会计算出一个更大的实用值,所以在取值的时候经常会加入一些经验判断,但是不知道怎样取值才是最正确的。
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 - 2012-10-18
积极向上,开拓进取
离线dongcy

发帖
3914
土币
8887
威望
21
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2023-11-27
反正又不用你负责!!!  &H||&Z[pk  
何必认真呢?  =8Ehrlq  
指出相关问题是你的义务,改不改是设计师的事。
在线anixlee1918

发帖
19
土币
1553
威望
1
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 05-22
想问问楼主现在是怎么看待这个问题的