本人最近在做一个土钉的设计变更:由于施工方开挖基坑时超挖了2m,先前设计的土钉墙不能满足要求,墙角有塌方,现在领导要求在原有的设计基础上加两排预应力锚杆,但是我用理正深基坑和理正岩土计算土钉墙时,锚杆是不参加土钉的抗拔和抗拉验算,只参加稳定性验算,所以怎么算最后一排土钉的抗拔和抗拉的系数都不能满足要求(即使我把锚杆换成土钉设计也不能满足要求),但整体稳定性满足要求,土钉的参数不能改了,因为已经施工完大部分了,我的问题是:(1)整体稳定性满足要求,土钉的抗拉不能满足要求,这样基坑会出事吗?(实际中土钉不可能被拔出来的吧?)(2)对于在土钉墙中加锚杆的设计,应该用什么软件设计比较好?还请各位老师解答一下!谢谢!