plaxis 8.5 排水带设置有什么规定?我在一个工程计算中,发现超过139 条就出问题,不让输入了,如何解决?
离线ccytss
发帖
391
土币
2385
威望
13
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-08
有没有什么出错信息?

可以发信给PLAXIS开发人员。
浮动的尘埃
离线nbjdg

发帖
355
土币
20150
威望
-17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-10
存盘时出错。
离线ccytss
发帖
391
土币
2385
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-10
如果我来模拟这个问题的话,我会把整个排水带的区域简化,用等效的透水系数的土层来代替。这么多细节的东西,个人觉得模型根本做不到很精确。
浮动的尘埃
离线ccytss
发帖
391
土币
2385
威望
13
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-10
Range check error. 应该是建模的时候临时存储文件管理出现了问题,我猜的。没有经过官方确认。

出现这种状况通常您的模型就得作废,重新来过。
浮动的尘埃
离线zhongwei7788

发帖
658
土币
16919
威望
915
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-13
有必要那么细吗?
痛则不通,通则不痛
离线zhongwei7788

发帖
658
土币
16919
威望
915
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-13
有必要那么细吗?
痛则不通,通则不痛
离线lzx761

发帖
329
土币
8447
威望
467
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-24
没有限制排水线的数量。你把模型发过来我看看。75718651@qq.com
使自己年轻是最大的智慧
离线windboyzcx

发帖
227
土币
2058
威望
113
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-01
设置排水板真是白搭