论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4724阅读
  • 8回复

[热点讨论]土钉注浆体强度问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线batu9926
 

发帖
136
土币
881
威望
278
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-12
土钉注浆体强度问题 K_ymA,&()  
在《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99中第6.4.1条中“上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及下层土钉施工” 6/3E!8  
在此规程中,6.3.1.5中说“注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10” !oXFDC3k  
我们在设计文件中都只提水灰比,比如32.5的普通硅酸盐水泥,水灰比1:0.4,那么他的注浆体强度应该是多少?要多少时间其强度才可以达到70%?
[ 此贴被batu9926在2007-12-13 08:00重新编辑 ]
离线hyg456
发帖
667
土币
100
威望
668
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-01
   
离线hyg456
发帖
667
土币
100
威望
668
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-01
三到五天差不多了 rxMo7px@}I  
与工作环境温度也有关!!!
离线wangpenghuiw

发帖
418
土币
41
威望
3761
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-10
与工作环境温度也有关
离线ssccqq

发帖
87
土币
1233
威望
190
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-10
与水灰比也有很大关系,你提的1:0.4有点太稀了,一般在0.6,水少灰多。
土中求生,农事也.
离线geofeng

发帖
2162
土币
28100
威望
7126
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-10
引用第4楼ssccqq于2009-10-10 20:45发表的  : 0]DX KI  
与水灰比也有很大关系,你提的1:0.4有点太稀了,一般在0.6,水少灰多。 =M@)q y  
" @ ""  
XZ$g~r  
1:0.4有点太稀了?不明白!是灰水比!0.6太稀了!一般在0.5左右。
离线btong

发帖
1448
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-10
一般三天左右就可以了! Wx;%W"a  
一次注浆采用水泥砂浆,二次注浆采用水泥浆,一般采用M15 g.:ZMV  
比如32.5的普通硅酸盐水泥,水灰比1:0.4,3天后注浆体强度不小于6MPA
离线al0317

发帖
371
土币
5928
威望
3696
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-22
      
离线liuhewu

发帖
252
土币
351
威望
580
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-22
如果是纯水泥浆呢,水灰比0.5的。