只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-17
这个问题是很复杂的,要看桩周土的性质,断裂的原因,断面是水平的还是斜的,建筑物的重要程度和荷载大小等。如果桩周土是可塑状态的粉质粘土,本身有一定的强度(如承载力150kPa),基坑开挖时挖掘机碰断桩头,一般情况下可以不处理,对复合地基的影响不大。如果为软塑的淤泥质土,出现同样的问题则可认为基本没有加固效果,要采用其他的方法重新处理。
离线msx5005

发帖
205
土币
-38
威望
108
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-22
补桩不太好,桩距太小,效应低,接桩倒是较可取的方案,那4m之上的摩阻力是否就没了,建议设计降低承载力予以配合。
离线xjywgy

发帖
6850
土币
856
威望
67214
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-27
谢谢楼主。这资料对我帮助很大!
离线xjyxr

发帖
1166
土币
127
威望
11410
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-08
感谢楼主!
鲜花(xjywgy) 感谢条评分
离线mazrong

发帖
566
土币
1215
威望
5452
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-11
回 楼主(wwwllljjj) 的帖子
还是觉得接桩效果最好
离线abcdt5678

发帖
3907
土币
19207
威望
12813
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-23
偏向6楼的!
离线eldertiger

发帖
11
土币
20
威望
101
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-24
我也觉得6楼的处理办法好,综合考虑了安全与经济的因素。
离线hshyl

发帖
107
土币
3479
威望
580
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-01
CFG桩本身是个复合地基,对软弱地基进行置换,不过40%的桩都有问题,估计要处理,但是要看什么原因引起的,断桩部位是什么情况,是不是断桩部位很长。补桩是最好的方法,那样比较保险,而且处理费用及风险都比较低,但是防止同样事情发生。
离线zhl780416

发帖
16
土币
62
威望
151
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-03-09
CFG桩主要承受竖向荷载,如果断桩进行载荷试验能满足承载力要求,是否可在中心布置柔性桩(灰土桩、碎石桩)进行二次复合,以提高地基土的承载力,对断桩不进行处理。
离线lichengcaili

发帖
620
土币
7525
威望
4366
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-06-06
方案1技术上可行
离线ayf250

发帖
1003
土币
167
威望
26
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-11-06
XIEXIE大家资源共享
离线gordy

发帖
1052
土币
453
威望
57
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2011-06-14
引用第10楼ssccqq于2008-01-14 23:33发表的  :  `wIWK7i  
我们处理过,应该是浅的断桩用高一等级的混凝土进行接桩(接桩一般为直径500mm),深的就别处理了,对承载力没什么影响. eC<?g  