[工程案例]请教地下室的结构设计问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线2006master
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
 

发帖
103
土币
197
威望
405
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-01
aLTC#c%U  
各位专家,请教大家一个问题, C0;c'4(  
最近不是很忙,在别的地方看到一个项目,地上4层,地下4层,结构设计把地下一层板作为嵌固层。地下结构采用地连墙+内衬墙的方案,上部结构采用框架结构,并且地上、地下结构外围规整的对接,地上结构在外围设置柱子。本工程还有一个特殊的地方就是,地下一层楼板以下侧墙中有大面积的开洞,开洞墙尺寸为26*42,开洞情况为:直径15m的圆形洞。现有几个问题请教下大家: "#^11o8  
1、上部结构的柱子是落在地连墙上呢还是落在内衬墙上呢? k_.%(ZE  
2、如果上部结构落在内衬墙上,那么有必要把柱子延伸到地下一层么,及在内衬墙中设置暗柱?若需要在内衬墙中设置暗柱,那柱子端部的节点如何处理呢?地下一层楼板标高处的内衬墙中需要设置水平梁吗? /,A:HM>B  
3、鉴于侧墙有开洞,还能把上部结构直接延伸到地面一层吗? CGvU{n,"  
+4EQ9-  
急切期待大家的回复!
离线zdx65

发帖
79
土币
2653
威望
245
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-01
问题已超出岩土领域了。基于上部只有四层  U=MFNp+  
1、上部结构的柱子是落在地连墙上还是落在内衬墙上都可,甚至可以用梁抬。 $NzD&b$7  
2、下部四层,有梁板,一般内衬墙中会设置暗柱。可以把柱子延伸到地下一层,也可锚在一层,但一层两高需匹配,满足基本锚固长度。若需要在内衬墙中设置暗柱,那柱子端部的节点有规范处理要求。地下一层楼板标高处的内衬墙中不一定需要设置水平梁。 wYK-YY:Q3  
3、侧墙有开洞与上部结构直接延伸到地面(下)一层不矛盾。  
离线isaac

发帖
654
土币
1246
威望
137
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-01
希望能够说明出处,适用于那些规范
离线newlangzi

发帖
472
土币
396
威望
1393
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-01
上部结构柱子最好落在内衬墙上,还是把地连墙当做单纯的临时支护构件较好,否则不但地连墙要按永久构件设计,还要验算地连墙的竖向承载力,复杂了。
我思故我在
离线yuancy

发帖
548
土币
2573
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-02
学习学习。
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-02
期待高手支招~
离线tianlangxing

发帖
70
土币
58
威望
12
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-03
学习,学习!
离线yy9999mm

发帖
146
土币
268
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-15
值得学习再学习
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站