只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-19
  某基坑深度6m,勘察报告槽底第2层土层为轻微液化, JRBz/ j  
槽底地层承载力120KPa,要求达到500KPa,采用CFG桩设计计算如何考虑液化问题? Yjo$vQi  
需要增设1-2排护桩吗
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56715
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-20
如果CFG桩成孔采用长螺旋钻机,对桩间土无挤密作用,是防治不了地震液化的。CFG+挤密碎石桩可处理液化。此时基础外围要多布置碎石桩。
得过且过
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-20
最好别用。
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-20
CFG+挤密碎石桩
Welcome to beijing!
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-20
1楼正解! Aa-OMo;~  
CFG桩对消除液化作用不明显
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-20
谢谢大家,可是地基土属于轻微液化,建筑设计为丙类,应该不用处理吧 KVC18"|f  
如果处理,碎石桩是设置在CFG桩外侧还是和CFG桩间隔布置?
离线yjf247606

发帖
751
土币
3934
威望
69
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-20
CFG对液化根本没有作用。
离线hzz22837012

发帖
265
土币
1019
威望
282
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-21
采用振动沉管法施工对液化砂土有一定的挤密作用,对于轻微液化的地基我认为可以考虑。
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-22
明白了,液化需要单独考虑
离线earthboy

发帖
699
土币
1112
威望
251
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-14
        
离线chenxing020

发帖
238
土币
10749
威望
114
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-21
回 zbf99 的帖子
zbf99:谢谢大家,可是地基土属于轻微液化,建筑设计为丙类,应该不用处理吧 :]k`;;vh  
如果处理,碎石桩是设置在CFG桩外侧还是和CFG桩间隔布置? (2011-11-20 21:12)  U8R*i7  
3YOYlb %j  
碎石桩是处理液化的一个较好措施。如果承载能力还不够的话可以再采取cfg等措施。一般来说,将碎石桩设置于基础外围以解决场地液化问题,而基础下方采用cfg桩即可。