成品仓库,丙类设防类别,7度(0.15g),中等液化场地。 'H+pwp"M@
地层条件如下: !
XA07O[@
1、0~1m:粉土,中密,W(%)=30.8,e=0.831,Es1-2=7.98MPa,fak=110kPa。 7)~/`w)P
2、1~2.5m:淤泥粉质粘土,流塑,e=1.093,Es1-2=5.91MPa,fak=70kPa。 V"gnG](2l
3、2.5~3.5m:粉土,稍密,W(%)=34.2,e=0.937,Es1-2=7.60MPa,fak=100kPa。 u"tv6Qp
4、3.5~4.5m:粉砂,稍~中密,W(%)=31.3,e=0.805,Es1-2=10.05MPa,fak=130kPa。 $$AKz\
5、4.5~6m:淤泥粉质粘土,流塑,e=1.284,Es1-2=4.03MPa,fak=80kPa。 RoPz?,u
6、6~15m:粉土,中密,W(%)=30.2,e=0.822,Es1-2=9.25MPa,fak=120kPa。 }56"4/ Z
7、15~18m:粉砂,中密,W(%)=24.3,e=0.643,Es1-2=12.59MPa,fak=160kPa。 Z?X
^7<
8、18~21m:粉土,中密,W(%)=31,e=0.813,Es1-2=9.43MPa,fak=140kPa。 HnrT;!C~
9、21~27m:粉砂,中密,W(%)=28.1,e=0.77,Es1-2=9.97MPa,fak=170kPa。 g {wDI7"<q
10、27~30m:粉砂,中密~密实,W(%)=25.5,e=0.658,Es1-2=11.55MPa,fak=190kPa。 eo"6 \3z
上部结构为轻型门式刚架(单层钢结构),最大柱底轴力约为450kN(标准值),地面堆载40kPa。 r'-)@|
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)4.3.6条,抗液化措施可仅对基础和上部分结构进行处理。 TR|G4l?
设计拟采用载体桩,以第6层粉土层做为持力层,桩长约为10m,单桩竖向承载力特征值约为400kN。 (Zx;GS
采用载体桩主要是为了减小建筑物沉降,不考虑对液化地基进行处理,但有两处担忧: Ry tQNwv3
1、桩长没穿透液化土层,进入稳定土层中,不满足《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)第3.4.6条要求, !\^c9Pg|v
不知施工图审查是否有异议。 db4Ol=
2、持力层为可液化土层,在地震作用下,如何衡量地震液化对桩端承载力的影响。 3Cq17A 9
如果大家有合理、经济的地基处理措施,欢迎提出,谢谢。