多桩一承台计算竖向承载力时,若完全不考虑群桩效应,视为互不影响,只能理解为群桩竖向承载力之和与承载台净面积反力之和。
9BLz 其表达式到少为R=nRa;
f
; |[ JGJ94-2008规定的:
q,d]i/T "Gcr1$xG8! h./cs'& 5.2.5 考虑承台效应的复合基桩竖向承载力特征值可按下列公式确定: ?zUV3Qgzj 不考虑地震作用时 (5.2.5-1
) E=gD{1,? 考虑地震作用时 (5.2.5-2
) [$?S9)Xd (5.2.5-3
) Kbx (^f12 式中 ——承台效应系数,可按表5.2.5
取值; Q3%a=ba)h ——承台下1/2
承台宽度且不超过5m
深度范围内各层土的地基承载力特征值按厚度加权的平均值; 9<<$uf.B ——计算基桩所对应的承台底净面积; 0<{/T*AU: ——为桩身截面面积; mquna"}N ——为承台计算域面积。对于柱下独立桩基, 为承台总面积;对于桩筏基础, 为柱、墙筏板的1/2
跨距和悬臂边2.5
倍筏板厚度所围成的面积;桩集中布置于单片墙下的桩筏基础,取墙两边各1/2
跨距围成的面积,按条基计算 ; YkPz ~; ——地基抗震承载力调整系数,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011
采用。 Y'/` ?CK x[nv+n , [.<