只看该作者 12楼 发表于: 2012-11-15
lz坑爹啊。。。总应力4层面上就算错了,458.29kpa,我看是161.25kpa吧
离线lxp064

发帖
3605
土币
4
威望
1114
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2015-02-01
陈老师说,总应力的计算完全正确;孔压的计算,0、1、2面正确,而3层面应为承压水的压力,即(3+1.5+1.5+3)×10=90 kPa,依此,4层面孔压为90+3×10=120kPa。
再以上述的总应力和孔压计算相应的有效应力即可。

陈老师说,这个问题的错误主要出在3层面的孔压计算上。由于3-4间的砂层内有承压水,3层面的孔压就不能从1层面的自由水面往下计算了。承压水资料就已经直接给出了3层面的水压为90kPa(如上述计算)。由于承压水的存在,土中水发生从3层面往2层面的渗流,3层面的孔压大于楼主给出的计算(2)中45kPa的数值。由此也提示我们,孔压、渗流、水头损失等概念清楚的话,有助于避免错误的发生。