城乡建设环境保护部批准《房屋完损等级评定标准(试行)》 b WZ X  
(1984年11月8日) g!;Hv  
城住字〔1984〕第678号 }5;3c%  
为了统一评定各类房屋的完损等级标准,科学地制定房屋维修计划,尽快地提高房屋完好率,我部委托无锡市房地产管理局编写了《房屋完损等级评定标准》,现批准自1985年1月1日起在房地产管理所试行。 OEN'c0;5  
1 引 言 }xzbg  
1.1 为使房地产管理部门掌握各类房屋的完损情况,并为房屋技术管理和修缮计划的安排以及城市规划、改造提供基础资料和依据,特制订本标准。 p7)b@,  
1.2 本标准适用于房地产管理部门经营的房屋。对单位自管房(不包括工业建筑)或私房进行鉴定、管理时,其完损等级的评定,也可适用本标准。在评定古典建筑的完损等级时,本标准可作参考。 Vuo 8[h>  
1.3 对现有房屋原设计质量和原使用功能的鉴定,不属本标准的评定范围。 n)teX.ck)  
2 一般规定 }JWk?  
2.1 房屋按常用结构分成下列各类: [SLBA_d  
a.钢筋混凝土结构--承重的主要结构是用钢筋混凝土建造的(钢或钢筋混凝土结构参照列入); O~g0R6M6e  
b. 混合结构--承重的主要结构是用钢筋混凝土和砖木建造的; ?K?v64[  
c. 砖木结构--承重的主要结构是用砖木建造的; UujFZg[-P9  
d. 其他结构--承重的主要结构是用竹木、砖石、土建造的简易房屋。 ^*]0quu=z  
2.2 房屋完损状况,根据各类房屋的结构、装修、设备等组成部分的完好、损坏程度,分成下列各类: )#dP:  
a. 完好房; i'%:z]hp9  
b. 基本完好房; uNYHEs6%T$  
c. 一般损坏房; DjjG?(1  
d. 严重损坏房; Q04iuhDO:  
e. 危险房; @kLpK  
注:危险房是指承重的主要结构严重损坏,影响正常使用,不能确保住用安全的房屋。其评定标准另定。 daZY;_{"o  
2.3 各类房屋结构组成分为:基础、承重构件、非承重墙、屋面、楼地面;装修组成分为:门窗、外抹灰、内抹灰顶棚、细木装修;设备组成分为:水卫、电照、暖气及特种设备(如消防栓、避雷装置等)。 [Hww3+~+  
2.4 有抗震设防要求的地区,在划分房屋完损等级时应结合抗震能力进行评定。 Q pY:L  
2.5 房地产管理部门在统计房屋完好率时,应按本标准所确定的完好房和基本完好房一并计算。 |3MqAvPJ  
2.6 凡新接管和经过修缮后的房屋应按本标准重新评定完损等级。 =e,2/Ep{i  
结合房屋的定期普查鉴定,亦应调整房屋的完损等级。 Mc6?]wDB]  
2.7 房屋完损等级的评定,一般以幢为评定单位,一律以建筑面积(平方米)为计量单位。 AjZ@hid  
3 房屋完损标准 G =+sW  
3.1 完好标准 vF K&.J  
3.1.1 结构部分: * 5#Y [c  
3.1.1.1 地基基础:有足够承载能力,无超过允许范围的不均匀沉降。 @BN cIJk9  
3.1.1.2 承重构件:梁、柱、墙、板、屋架平直牢固,无倾斜变形、裂缝、松动、腐朽、蛀蚀。 "+ji`{  
3.1.1.3 非承重墙: %!HmtpS  
a. 预制墙板节点安装牢固,拼缝处不渗漏; ,wlh0;,  
b. 砖墙平直完好,无风化破损; Z\y@rp\l  
c. 石墙无内化弓凸; h^5'i} @u  
d. 木、竹、芦帘、苇箔等墙体完整无破损。 H{P"$zj`l  
3.1.1.4 屋面:不渗漏(其他结构房屋以不漏雨为标准),基层平整完好,积尘甚少,排水畅通。 %o +VZEH3  
a. 平屋面防水层、隔热层、保温层完好; E0}jEl/{  
b. 平瓦屋面瓦片搭接紧密,无缺角、裂缝瓦(合理安排利用除外),瓦出线完好; (v^L2Po  
c. 青瓦屋面瓦垄顺直,搭接均匀,瓦头整齐,无碎瓦,节筒俯瓦灰梗牢固; NTVdSK7z~H  
d. 铁皮屋面安装牢固,铁皮完好,无锈蚀; ,g$N  
e.石灰炉渣、青灰屋面光滑平整,油毡屋面牢固无破洞。 <Ep-aRI  
3.1.1.5 楼地面: zRJopcE<  
a. 整体面层平整完好,无空鼓、裂缝、起砂; h2Z Gh  
b. 木楼地面平整坚固,无腐朽、下沉,无较多磨损和稀缝; 4+`<'t]Q  
c. 砖、混凝土块料面层平整,无碎裂; RCq_FY  
d. 灰土地面平整完好。 G?MNM-2  
3.1.2 装修部分: dt  4_x1  
3.1.2.1 门窗:完整无损,开关灵活,玻璃、五金齐全,纱窗完整,油漆完好(允许有个别钢门、窗轻度锈蚀,其他结构房屋无油漆要求)。 xF_ Y7rw1w  
3.1.2.2 外抹灰:完整牢固,无空鼓、剥落、破损和裂缝(风裂除外),勾缝砂浆密实。 fmvv q1G&  
其他结构房屋以完整无破损为标准。 xxm1Nog6  
3.1.2.3 内抹灰:完整、牢固、无破损、空鼓和裂缝(风裂除外); -<i&`*zG  
其他结构房屋以完整无破损为标准。 Ov)rsi  
3.1.2.4 顶棚:完整牢固、无破损、变形、腐朽和下垂脱落,油漆完好。 )A['+s  
3.1.2.5 细木装修:完整牢固,油漆完好。 Dg@>d0FW  
3.1.3 设备部分 g!O(@Sqp1  
3.1.3.1 水卫:上、下水管道畅通,各种卫生器具完好,零件齐全无损。 !_cT_ WHty  
3.1.3.2 电照:电器设备、线路、各种照明装置完好牢固,绝缘良好。 *"Ipu"G5?  
3.1.3.3 暖气:设备、管道、烟道畅通、完好,无堵、冒、漏,使用正常。 M>~jLu0@  
3.1.3.4 特种设备:现状良好,使用正常。 :(Feg2c  
3.2 基本完好标准 9\i,3:Qc  
3.2.1结构部分: B" wk:\zC  
3.2.1.1 地基基础:有承载能力、稍有超过允许范围的不均匀沉降,但已稳定。 xS,#TU;)Ol  
3.2.1.2 承重构件:有少量损坏,基本牢固。 xU^Flw,4  
a. 钢筋混凝土个别构件有轻微变形、细小裂缝,混凝土有轻度剥落、露筋; HS="t3  
b. 钢屋架平直不变形,各节点焊接完好,表面稍有绣蚀,钢筋混凝土屋架无混凝土剥落,节点牢固完好,钢杆件表面稍有锈蚀;木屋架的各部件节点连接基本完好,稍有隙缝,铁件齐全,有少量生锈; UXDd8OJL  
c. 沉重砖墙(柱)、砌块有少量细裂缝; (t>BO`,  
d. 木构件稍有变形、裂缝、倾斜,个别节点和支撑稍有松动,铁件稍有锈蚀; jNaK]  
e. 竹结构节点基本牢固,轻度蛀蚀,铁件稍锈蚀。 $MfHA~^  
3.2.1.3 非沉重墙:有少量损坏,但基本牢固。 S,n*1&ogj  
a. 预制墙板稍有裂缝、渗水,嵌缝不密实,间隔墙面层稍有破损; ~U~KUL|  
b. 外转墙面稍有风化,转墙体轻度裂缝,勒脚有侵蚀; _?Rprmjx}  
c. 石墙稍有裂缝、弓凸; Y71io^td~j  
d. 木、竹、芦帘、苇箔等墙体基本完整,稍有破损。 *]W{83rXQ  
3.2.1.4 屋面:局部渗漏,积尘较多,排水基本畅通。 w/~,mzM"  
a. 平屋面隔热层、保温层稍有损坏,卷材防水层稍有空鼓、翘边和封口不严,刚性房水层稍有龟裂,块体房水层稍有脱壳; ,kpk XK  
b. 平瓦屋面少量瓦片裂碎、缺角、风化,瓦出线稍有裂缝; Zh{Pzyp  
c. 青瓦屋面瓦垄少量不直,少量瓦片破碎,节筒俯瓦有松动,灰梗有裂缝,屋脊抹灰有裂缝; 80![aj}z4G  
d. 铁皮屋面少量咬口或嵌缝不严实,部分铁皮生锈,油漆脱皮; -% 5*c61  
e. 石灰炉渣、青灰屋面稍有裂缝,油毡屋面少量破洞。 Br`Xw^S  
3.2.1.5 楼地面: &]ts*qCEL  
a. 整体面层稍有裂缝、空鼓、起砂; deQ0)A 4g  
b. 木楼地面稍有磨损和稀缝,轻度颤动; @4sv(HyDY  
c. 砖、混凝土块料面层磨损起砂,稍有裂缝、空鼓; (05/}PhB`  
d. 灰土地面有磨损、裂缝。 3RXq/E  
3.2.2 装修部分: 8}XtVF;  
3.2.2.1 门窗:少量变形、开关不灵,玻璃、五金、纱窗少量残缺,油漆失光。 Z8z.Xn  
3.2.2.2 外抹灰:稍有空鼓、裂缝、风化、剥落,勾缝砂浆少量酥松脱落。 QyJ}zwD  
3.2.2.3 内抹灰:稍有空鼓、裂缝、剥落。 vCFMO3  
3.2.2.4 顶棚:无明显变形、下垂,抹灰层稍有裂缝,面层稍有脱钉、翘角、松动,压条有脱落。 `rbTB3?  
3.2.2.5 细木装修:稍有松动、残缺,油漆基本完好。 C6M|A3^T  
3.2.3 设备部分: ^0pd- n@pn  
3.2.3.1 水卫:上、下水管道基本畅通,卫生器具基本完好,个别零件残缺损坏。 ? Z.p.v  
3.2.3.2 电照:电器设备、线路、照明装置基本完好,个别零件损坏。 -3_-n*k!  
3.2.3.3 暖气:设备、管道、烟道基本畅通,稍有锈蚀,个别零件损坏,基本能正常使用。 Al5E  
3.2.3.4 特种设备:现状基本良好,能正常使用。 *6df|q  
3.3 一般损坏标准 O:{I9V-=>s  
3.3.1 结构部分 k_ UY^vz.  
3.3.1.1 地基基础:局部承载能力不足,有超过允许范围的不均匀沉降,对上部结构稍有影响。 !X` 5  
3.3.1.2 承重构件:有较多损坏,强度已有所减弱。 c/^} =t(  
a. 钢筋混凝土构件有局部变形、裂缝,混凝土剥落露筋锈蚀、变形、裂缝值稍超过设计规范的规定,混凝土剥落面积占全部面积的10%以内,露筋锈蚀; #i%it  
b. 钢屋架有轻微倾斜或变形,少数支撑部件损坏,锈蚀严重,钢筋混凝土屋架有剥落,露筋、钢杆有锈蚀;木屋架有局部腐朽、蛀蚀,个别节点连接松动,木质有裂缝、变形、倾斜等损坏,铁件锈蚀; CDK0 $W n  
c. 承重墙体(柱)、砌块有部分裂缝、倾斜、弓凸、风化、腐蚀和灰缝酥松等损坏; ?y>P  
d. 木结构局部有倾斜、下垂、侧向变形、腐朽、裂缝、少数节点松动、脱榫,铁件锈蚀; qTj7mUk  
e. 竹构件个别节点松动,竹材有部分开裂、蛀蚀、腐朽、局部构件变形。 /v U$62KA  
3.3.1.3 非承重墙:有较多损坏,强度减弱。 [v^T]L  
a. 预制墙板的边、角有裂缝,拼缝处嵌缝料部分脱落,有渗水,间隔墙层局部损坏; ;;2XLkWu  
b. 砖墙有裂缝、弓凸、倾斜、风化、腐蚀,灰缝有酥松,勒脚有部分侵蚀剥落; !0zbWB9  
c. 石墙部分开裂、弓凸、风化,砂浆酥松,个别石块脱落; l"W9uS;\T  
d. 木、竹、芦帘墙体部分严重破损,土墙稍有倾斜,硝碱。 }/4 AT  
3.3.1.4 屋面:局部漏雨,木基层局部腐朽、变形、损坏,钢筋混凝土屋板局部下滑,屋面高低不平,排水设施锈蚀、断裂。 E<:XHjm  
a. 平屋面保温层、隔热层较多损坏,卷材防水层部分有空鼓、翘边和封口脱开,刚性防水层部分有裂缝、起壳,块体防水层部分有松动、风化、腐蚀; #@w8wCj  
b. 平瓦屋面部分瓦片有破碎、风化,瓦出线严重裂缝、起壳、脊瓦局部松动、破损; +j1s*}8  
c. 青瓦屋面部分瓦片风化、破碎、翘角,瓦垄不顺直,节筒俯瓦破碎残缺,灰梗部分脱落,屋脊抹灰有脱落,瓦片松动; iyB02\d  
d. 铁皮屋面部分咬口或嵌缝不严实,铁皮严重锈烂; Ckj2$c~  
e. 石灰炉渣、表灰屋面,局部风化脱壳、剥落,油毡屋面有破洞。 ~-.}]N+([  
3.3.1.5 楼地面: t:eZ`6o$T\  
a. 整体面层部分裂缝、空鼓、剥落,严重起砂; o:.={)rX  
b. 木楼地面部分有磨损、蛀蚀、翘裂、松动、稀缝,局部变形下沉,有颤动; ~4"adOv  
c. 砖、混凝土块料面磨损,部分破损、裂缝、脱落,高低不平; FDbb/6ku  
d. 灰土地面坑洼不平。 %\6|fKB4 <  
3.3.2 装修部分: :"5i/Cx  
3.3.2.1 门窗:木门窗部分翘裂,榫头松动,木质腐朽,开关不灵;钢门、窗部分铁胀变形、锈蚀,玻璃、五金、纱窗部分残缺;油漆老化翘皮、剥落。 n!2"pRIi  
3.3.2.2 外抹灰:部分有空鼓、裂缝、风化、剥落,勾缝砂浆部分松酥脱落。 AME3hA  
3.3.2.3 内抹灰:部分空鼓、裂缝、剥落。 s{(aW5$!s  
3.3.2.4 顶棚:有明显变形、下垂,抹灰层局部有裂缝,面层局部有脱钉、翘角、松动,部分压条脱落。 f-F+Y`P  
3.3.2.5 细木装修;木质部分腐朽、蛀蚀、破裂;油漆老化。 V: fz  
3.3.3 设备部分: =ps3=D  
3.3.3.1 水卫:上、下水道不够畅通,管道有积垢、锈蚀,个别滴、漏、冒;卫生器具零件部分损坏、残缺。 yH|[K=?S[  
3.3.3.2 电照:设备陈旧,电线部分老化,绝缘性能差,少量照明装置有损坏、残缺。 IlVz 5#R  
3.3.3.3 暖气:部分设备、管道锈蚀严重,零件损坏,有滴、冒、跑现象,供气不正常。 !TA6-]1  
3.3.3.4 特种设备:不能正常使用。 1p[C5j3  
3.4 严重损坏标准 $]2srRA^A  
3.4.1 结构部分: jV2L;APCq  
3.4.1.1 地基基础:承载能力不足,有明显不均匀沉降或明显滑动、压碎、折断、冻酥、腐蚀等损坏,并且仍在继续发展,对上部结构有明显影响。 q6bi{L@/R  
3.4.1.2 承重构件;明显损坏,强度不足。 (0/,R  
a. 钢筋混凝土构件有明显下垂变形、裂缝,混凝土剥落和露筋锈蚀严重,下垂变形、裂缝值超过设计规范的规定,混凝土剥落面积占全面积的10%以上; LBq~?Q.e  
b. 钢屋架明显倾斜或变形,部分支撑弯曲松脱,锈蚀严重,钢筋混凝土屋架有倾斜,混凝土严重腐蚀剥落、露筋锈蚀,部分支撑损坏,连接件不齐全,钢杆锈蚀严重;木屋架端节点腐朽、蛀蚀,节点边接松动,夹板有裂缝,屋架有明显下垂或倾斜,铁件严重锈蚀,支撑松动; Iojyku\W.  
c. 承重墙体(柱)、砌块强度和稳定性严重不足,有严重裂缝、倾斜、弓凸、风化、腐蚀和灰缝严重酥松损坏; IDQ@h`"B  
d. 木构件严重倾斜、下垂、侧向变形、腐朽、蛀蚀、裂缝,木质脆枯,节点松动,榫头折断拔出、榫眼压裂,铁件严重锈蚀和部分残缺; ?3D|{  
e. 竹构件节点松动、变形,竹材弯曲断裂、腐朽,整个房屋倾斜变形。 d&BocJ  
3.4.1.3 非承重墙:有严重损坏,强度不足。 Dt%G v0  
a. 预制墙板严重裂缝、变形,节点锈蚀,拼缝嵌料脱落,严重漏水,间隔墙立筋松动、断裂,面层严重破损; V7U&8UPb  
b. 砖墙有严重裂缝、弓凸、倾斜、风化、腐蚀,灰缝酥松; "1FPe63\*O  
c. 石墙严重开裂、下沉、弓凸、断裂,砂浆酥松,石块脱落; cY8X A6  
d. 木、竹、芦帘、苇箔等墙体严重破损,土墙倾斜、硝碱。 9t:F![rg  
3.4.1.4 屋面:严重漏雨。木基层腐烂、蛀蚀、变形损坏、屋面高低不平,排水设施严重锈蚀、断裂,残缺不全。 A'vQtlvKA  
a. 平屋面保温层、隔热层严重损坏,卷材防水层普遍老化、断裂、翘边和封口脱开,沥青流淌,刚性防水层严重开裂、起壳、脱落,块体防水层严重松动、腐蚀、破损; ;IZ*o<_  
b. 平瓦屋面瓦片零乱不落槽,严重破碎、风化,瓦出线破损、脱落,脊瓦严重松动破损; 2&MIt(\-  
c. 青瓦屋面瓦片零乱,风化、碎瓦多、瓦垄不直、脱脚,节筒俯瓦严重脱落残缺,灰梗脱落,屋脊严重损坏; Y,w'Op  
d. 铁皮屋面严重锈烂,变形下垂; 'r~,~A I  
e. 石灰炉渣、青灰屋面大部冻鼓、裂缝、脱壳、剥落,油毡屋面严重老化,大部损坏。 UbNA|`H  
3.4.1.5 楼地面: 9^6E> S{=  
a. 整体面层严重起砂、剥落、裂缝、沉陷、空鼓; QkS~~|0EI>  
b. 木楼地面有严重磨损、蛀蚀、翘裂、松动、稀缝、变形下沉、颤动; )h6hN"#V5  
c. 砖、混凝土块料面层严重脱落、下沉、高低不平、破碎、残缺不全; |5oK04<  
d. 灰土地面严重坑洼不平。 Px{Cvc  
3.4.2 装修部分: c7UmR?m  
3.4.2.1 门窗:木质腐朽,开关普遍不灵,榫头松动、翘裂,钢门、窗严重变形锈蚀,玻璃、五金、纱窗残缺,油漆剥落见底。 -^LUa]"E  
3.4.2.2 外抹灰:严重空鼓、裂缝、剥落,墙面渗水,勾缝砂浆严重松酥脱 +;^Ux W  
落。 xP#vAR  
3.4.2.3 内抹灰:严重空鼓、裂 缝、剥落。 t2skg  
3.4.2.4 顶棚:严重变形下垂,木筋弯曲翘裂、腐朽、蛀蚀,面层严重破损,压条脱落,油漆见底。 a8ya5EO  
3.4.2.5 细木装修:木质腐朽、蛀蚀、破裂,油漆老化见底。 0zQ"5e?qy  
3.4.3 设备部分: U_i%@{  
3.4.3.1 水卫:下水道严重堵塞、锈蚀、漏水;卫生器具零件严重损坏、残缺。 a\;1%2a  
3.4.3.2 电照:设备陈旧残缺,电线普遍老化、零乱,照明装置残缺不齐,绝缘不符合安全用电要求。 ZG[P?fM  
3.4.3.3 暖气:设备、管道锈蚀严重,零件损坏、残缺不齐,跑、冒、滴现象严重,基本上已无法使用。 8mjPa^A  
3.4.3.4 特种设备:严重损坏,已无法使用。 "O{j}QwY  
4 房屋完损等级评定方法 rH*1bDL  
4.1 钢筋混凝土结构、混合结构、砖木结构房屋完损等级评定方法。 =lT~  
4.1.1 凡符合下列条件之一者可评为完好房: I,TJV)B  
4.1.1.1 结构、装修、设备部分各项完损程度符合完好标准。 w^OV;gp  
4.1.1.2 在装修、设备部分中有一、二项完损程度符合基本完好的标准,其余符合完好标准。 R[KF${X4  
4.1.2 凡符合下列条件之一者可评为基本完好房: TRP#b 7nC  
4.1.2.1 结构、装修、设备部分各项完损程度符合基本完好标准。  ,5!&}  
4.1.2.2 在装修、设备部分中有一、二项完损程度符合一般损坏的标准,其余符合基本完好以上的标准。 t"x 8]Gy  
4.1.2.3 结构部分除基础、承重构件、屋面外,可有一项和装修或设备部分中的一项符合一般损坏标准,其余符合基本完好以上标准。 ,I6jfXI4  
4.1.3 凡符合下列条件之一者可评为一般损坏房: K.)ionb  
4.1.3.1 结构、装修、设备部分各项完损程度符合一般损坏的标准。 ~e*3_l>9  
4.1.3.2 在装修、设备部分中有一、二项完损程度符合严重损坏标准,其余符合一般损坏以上标准。 -FQ!  
4.1.3.3 结构部分除基础、承重构件、屋面外,可有一项和装修或设备部分中的一项完损程度符合严重损坏的标准,其余符合一般损坏以上的标准。 Ne<={u%  
4.1.4 凡符合下列条件之一者可评为严重损坏房: H'KCIqo  
4.1.4.1 结构、装修、设备部分各项完损程度符合严重损坏标准。 kt`_n+G  
4.1.4.2 在结构、装修、设备部分中有少数项目完损程度符合一般损坏标准,其余符合严重损坏的标准。 .c__<I<G<  
4.2 其他结构房屋完损等级评定方法: E Q 'L"  
4.2.1 结构、装修、设备部分各项完损程度符合完好标准的,可评为完好房。 Tzr_K  
4.2.2 结构、装修、设备部分各项完好程度符合基本完好标准,或者有少量项目完好程度符合完好标准的,可评为基本完好房。 p7et>;WRx  
4.2.3 结构、装修、设备部分各项完损程度符合一般损坏标准,或者有少量项目完损程度符合基本完好标准的,可评为一般损坏房。 =1Nz* c  
4.2.4 结构、装修、设备部分各项完损程度符合严重损坏标准,或者有少量项目完损程度符合一般损坏标准的,可评为严重损坏房。  lS@0 $  
ha[c<e]uo[  
离线ty87936452

发帖
1188
土币
116
威望
1172
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-16
Re:跨平台处理软件
离线xiashuilong1

发帖
720
土币
1281
威望
440
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-17
房屋完损等级评定标准, J?6.yL;  
应该是国标哦! L`'#}#O l  
此标准很有实际意义哦!很重要!!! /ILj}g'  
顶!!!!!!!!!
离线sdf916

发帖
3511
土币
3706
威望
6045
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-17
各位土友,此标准目前还在试行吗?
离线xiazai040504

发帖
74
土币
172
威望
123
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-15
煤炭工业出版社出版的一本 w"`Zf7a{/  
《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》2000年版,里面也有关于房屋损害定级的更为定量的标准。 1d$qr`  
t1JU_P  
 
离线wykpubes

发帖
36
土币
6
威望
95
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-15
t谢谢,与《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》2000年版综合
离线laizhe

发帖
547
土币
10972
威望
868
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-15
我不知道这是不是最新的标准哟,但还是非常感谢楼主的分享,再搜索下呵!
微微一笑,大家同乐。
离线lnbxlgh

发帖
238
土币
607
威望
82
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-25
  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站