受xx公司委托,经冶金部建筑研究院,我公司对Ⅰ、Ⅱ型多层住宅楼软土地基进行强夯加固施工,工程于1995年4月10日开工,至1995年9月21日检测工作完成。现将工作总结如下: mie<jha
TIg3'au
一、施工设计 od{b]HvgS
y]5O45E0
1.夯击能量 ;BV1E|j
L]L-000D(
场地回填土厚3.0~8.0米,夯击能量选用E=320T•m,锤重16吨,直径2.0米,落距20米,平均夯击能量为120T•m/m2,加固深度为8.0米。 G#ov2
Cf`s:A5<J
2.夯点布置 B$aA=+<S
?Kw~O"L8
根据土层情况和建筑物对地基要求,采用正三角形网格布置,三角形边长3.5米。 B./Lp_QK
6P=6E
3.夯击点数和遍数 gc-yUH0I
o5gt`H"
第一、二遍采用点夯,夯击分别为5击、4击,第三遍用低能100T•m全场地满夯。 'c 0]8Y4
.OM m"RtK
4.间歇时间 x^kV;^ I
5V&3m@d0aq
每两遍间歇时间为7天。 *TY?*H
7/lXy3B4
二、强夯施工方法 {J2*6_
j )6A
强夯施工采用有自动脱钩装置的50吨履带式起重机,强夯施工步骤如下: +E7s[9/r
w-?_U7'
1.清理并平整场地。 _}.BZ[i
MtC\kTW
2.标出第一遍夯点位置,起重机就位。 K!6k<
G(F}o]
3.将锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由下落后,放下吊钩,若发现因坑底倾斜面造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平。 * 8n0
EnXNTat})
4.重复步骤3,完成第一遍全部夯点的夯击。 !T/^zc;G
{-IH?!&v
5.用推土机将夯坑推平。 ${^WM}N
12;"=9e!
6.7天后按上述步骤逐次完成全部夯遍数,最后用低能量满夯,将场地表层夯实。 :T(3!}4
)J4XM(
7.测量夯后场地高程。 !6:kJL}U
GU'/-6-T
三、强夯施工质量控制 LutP&Ebt8
4S>A}rWz
1.施工前检查锤重和落距,以确保单击夯击能量符合设计要求。 _p/
_t76s
GGcNaW'
2.在每遍夯击前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差或漏夯应及时纠正。
8%]o6'd4
h.@5vhD
3.施工过程中记录每个夯点的夯沉量作为原始记录。 (j;s6g0
L.XGD|m
四、强夯质量检测 x5vvY
6p%;:mDB
采用标准贯入试验、室内土工试验和地基土压板竖向静荷试验三种检测方法。 p`lv$ @q'
5y;texsj[
1.标准贯入检测点为43个,地基承载力平均为220KPa。 -@{5
u d
I!?-lI@(
2.室内土工试验取6个钻孔土样,共计18组,经地矿部广东中心实验室进行土工试验,地基承载力平均为220KPa。 Y.&nxT95=
aMQfg51W:
3.地基压板竖向静荷载试验点三个,委托广东省建筑工程质量检测中心站进行测试,结果满足设计要求。 @l:\0cO
L5/J
以上三种检测方法结果,均满足地基设计承载力(180KPa)要求,可进行下一道工序。 iB1"aE3