只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-15
在隧道施工监控量测的时候,净空收敛监测是必测项目,测点埋设是在刚爆破后还是在初支(喷射混凝土)已经做好之后?如果在刚爆破的毛洞埋设,那么之后喷混凝土不会把测点埋掉吗?
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 - 2012-04-22
离线zfclassic

发帖
565
土币
13755
威望
540
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-15
我个人认为埋设在爆破之后,那样能监测出喷砼前后的变形位移和变形速率及加速度。
应该不会把测点埋掉,因为一般喷射的砼不会太厚,而你的测点一般有一定的长度哈。
冰之尽,热之源!男人应该一辈子拥着老婆睡觉!
离线csudimita

发帖
63
土币
215
威望
79
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-16
看你要数据做什么用的,如果做诸如反分析之类需要测值接近真值的话最好刚爆破后埋设,这样能让你尽可能少损失一部分变形。如果你只是单纯监测洞室稳定性的话,个人以为没必要可以在喷射混凝土后埋设,毕竟刚爆破后掌子面作业条件太差。
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 现实情况就是这么要求的 2012-04-22
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-21
隧道收敛观测要跟进掌子面埋设,要在每排炮放了后冒着烟第一个进去测,这样尽量能监测到围岩变形值。断面根据设计桩号到了埋设就行,挂收敛尺的那个环可以拧下来的,可以准备长的和短的,根据不同情况使用,不会被喷混凝土埋掉的,如果短了可以更换长的杆件。主要的还是你这个测点保护,因为埋设时一般距离掌子面都很近,可能只有1m左右,要保护好,不然一炮就把挂钩和螺栓崩飞了。
1条评分土币+37
yuanap 土币 +37 看施工还是第三方了 2012-04-22
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-22
现实情况就是这么要求的
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-22
看施工还是第三方了

第三方就应该安装你说的这样,如果有科研任务的话更加需要;因为这个比较直接、易行。像锚杆应力、多点变形等监测效果就比较间接,差一点点


但施工方就一般很多都是直接焊接在初支的钢拱架上。,,,
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线psqtz

发帖
338
土币
2202
威望
616
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-01
埋在裸露的围岩上,很难保护,导致你的监控数据很难处理。完毕。
彻底鼠~~
非关家之宝树,乃岩土之俊杰。

发帖
50
土币
963
威望
-1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-10
如果按照科研价值的话,就应该在爆破前提前安装,因为这样涉及采取初值的问题,还有就是对收敛勾的保护,通过在初衬的钢架上焊上,外边套一个塑料瓶,防止喷射混凝土时将测点覆盖;如果是监测的话,没有必要。