本人在校大学生,最近在做地下工程课程设计是遇到一些问题,望各位大侠指导。 /AW6XyMD_
我在使用理正衬砌计算时,按设计出的尺寸和荷载,只对软件中的衬砌参数和荷载参数进行了修改(因为其他不知道该怎么改),具体参数如下: [=.. #y!U
BKV vu}V(o
,!u^E|24
[ 基本参数 ] GawLQst[+
vhKeW(z
规范标准: 水工砼规范SL/T191-96 QWfwoe&;R:
承载能力极限状态γ0: 1.0 &/Tx@j^.C
正常使用极限状态γ0: 1.0 21w<8:Vg
设计状况系数: 1.00 e|]g?!
衬砌断面类型: 圆拱直墙形 )3z.{.F
每段计算的分段数: 10 ?Tb'J`MO
计算迭代次数: 10 [o>/2
抗力验证要求: 高 :'.-*Ew
[ 衬砌参数 ] Q7`zrCh
底板半宽: 6.275(m) 底板厚度: 0.001(m) o$Hc5W([Z
侧墙高度: 4.000(m) 侧墙厚度: 0.450(m) evtn/.kDR
顶拱半中心角: 61.000(度) 顶拱拱脚厚度: 0.450(m) N[zI@>x
顶拱拱顶厚度: 0.450(m) 底板围岩弹抗系数: 400.000(MN/m3) 9;JUc0%
侧墙围岩弹抗系数: 400.000(MN/m3) 顶拱围岩弹抗系数: 400.000(MN/m3) "52wa<MVJ
衬砌的弹性模量: 26000.000(MPa)[ 荷载参数 ] 底部山岩压力(侧): 0.000(kN/m) 底部山岩压力(中): 0.000(kN/m) 侧向山岩压力(上): 28.512(kN/m) 侧向山岩压力(下): 28.512(kN/m) 顶部山岩压力(侧): 142.560(kN/m) 顶部山岩压力(中): 142.560(kN/m) 内水压力水头: 6.000(m) 外水压力水头: 0.000(m) 外水压力折减系数(β): 0.400 顶拱灌浆压力: 20.000(kPa) 顶拱灌浆压力作用范围角: 60.000(度) 其它段灌浆压力: 0.000(kPa) 衬砌容重: 23.000(kN/m3)[ 荷载组合参数 ]编号 荷载名称 是否计算 分项系数 1 衬砌自重 √ 1.00 2 顶岩压力 √ 1.00 3 底岩压力 √ 1.00 4 侧岩压力 √ 1.00 5 内水压力 √ 1.00 6 外水压力 √ 1.00 7 顶部灌浆压力 √ 1.00 8 其余灌浆压力 √ 1.00 [ 配筋参数 ] 对称配筋: 是 混凝土等级: C25 纵筋等级: Ⅱ级(fy=310kPa,fyk=335kPa) 箍筋计算: 计算 箍筋等级: Ⅰ级(fy=210kPa,fyk=235kPa) 箍筋间距: 100(mm) 配筋计算as: 65(mm) 配筋调整系数: 1.00 裂缝计算: 计算 采用的荷载效应组合: 短期效应组合 最大裂缝宽度允许值: 0.40(mm) 单侧钢筋: 12D20 砼保护层厚度: 50(mm)最后计算错误, b!_l(2
计算结论:经过11次迭代,未达到计算各点设定抗力条件和法向位移一致!计算失败的原因可能有: Awe\KJ^`
(1)交互的计算迭代次数不够! AE^&hH0^
(2)截面刚度太弱(截面尺寸或弹性模量过小)! ~hP[[?
(3)参数之间的数量级相差太大! r\_aux^z
请检查交互的参数,修改后重新计算!看不懂什么意思,该怎么修改才好,望各位高人各位大侠指点迷津啊!!