论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1764阅读
  • 3回复

[求助/请教]大家看看这样地层选用什么桩型? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kungen
 

发帖
40
土币
7
威望
18
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-16
    大家好,小弟刚做勘察不久,最近接触个工地,有个问题想请教:某工地为一大型小区,拟建建筑为多栋11层小高层,为框架-剪力墙结构,现状高程约在9.5左右,房屋设计标高在12.5米左右,且有负一层地下室。现查明场地地层分布为:1层耕表土、杂填土,2层粉质粘土,3层淤泥质粘土,4层粘土,5层粉细砂,6层卵石。其中3层淤泥质粘土基本分布在地面以下5.0米左右,且厚度在10~14米,5层粉细砂分布不均,为稍密-中密状,6层卵石分布均匀为稍密~中密状,基本都在地面以下20米左右。现在我们领导建议我使用预制管桩以6层卵石层为持力层;但是小弟认为6层卵石层过于坚硬,使用预制管桩能否进入持力层1倍桩径,如果进不去,会不会发生桩位滑动,从而导致断桩可能?
虚心学习 积累经验
离线sxd6721059

发帖
346
土币
603
威望
920
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-16
CFG
不要轻言放弃!
离线华行天下

发帖
342
土币
2422
威望
18
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-16
预制管桩 应该可行的 比较适合
忙碌不盲目,放松不放纵
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-01
还是用预制桩吧,考虑上面的淤泥层的问题,灌注桩会在这一层出问题的,进入持力层多少不是问题,只要能到预定深度或进入预定深度前打不动为止
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站