    大家好,小弟刚做勘察不久,最近接触个工地,有个问题想请教:某工地为一大型小区,拟建建筑为多栋11层小高层,为框架-剪力墙结构,现状高程约在9.5左右,房屋设计标高在12.5米左右,且有负一层地下室。现查明场地地层分布为:1层耕表土、杂填土,2层粉质粘土,3层淤泥质粘土,4层粘土,5层粉细砂,6层卵石。其中3层淤泥质粘土基本分布在地面以下5.0米左右,且厚度在10~14米,5层粉细砂分布不均,为稍密-中密状,6层卵石分布均匀为稍密~中密状,基本都在地面以下20米左右。现在我们领导建议我使用预制管桩以6层卵石层为持力层;但是小弟认为6层卵石层过于坚硬,使用预制管桩能否进入持力层1倍桩径,如果进不去,会不会发生桩位滑动,从而导致断桩可能?
虚心学习 积累经验
离线sxd6721059

发帖
346
土币
603
威望
920
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-16
CFG
不要轻言放弃!
离线华行天下

发帖
342
土币
2422
威望
18
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-16
预制管桩 应该可行的 比较适合
忙碌不盲目,放松不放纵
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-01
还是用预制桩吧,考虑上面的淤泥层的问题,灌注桩会在这一层出问题的,进入持力层多少不是问题,只要能到预定深度或进入预定深度前打不动为止