[热点讨论]地连墙支护,冠梁水平位移超过50mm,什么情况? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shwf

发帖
491
土币
15609
威望
729
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-21
回 8楼(lzw_ustb) 的帖子
lzw_ustb:很显然应该是软土地区的深基坑,这个不足为奇,首先看看周边环境是否对变形比较敏感?如果这50mm的位移对环境影响不大,我认为没什么事,关键是施工的问题,有可能是上部5m一次开挖,导致应力释放过于猛烈,再者,楼主所说的50mm,不应该是所有的监测点都达到了吧。土方开挖组织好 .. (2012-05-19 20:14) 2SVJKX_V+  
z2A1h!Me  
土方开挖是个问题,原计划4个月挖完全部基坑,现在第一道支撑还没有完都快2个月了,下面还有三道支撑。土方施工,是个问题。
诚信做人,踏实做事。
离线jedy54

发帖
760
土币
10
威望
830
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-21
回 12楼(shwf) 的帖子
shwf:土方开挖是个问题,原计划4个月挖完全部基坑,现在第一道支撑还没有完都快2个月了,下面还有三道支撑。土方施工,是个问题。 (2012-05-21 09:28)  )[hQK_e]  
|d8x55dk  
40米深,四道支撑的基坑,计划四个月挖完?实际点吧……另外,所谓的50mm是测斜管测的吧?地连墙都有40米了,那么测斜管深度应该至少40米了,测斜是从管底累计位移加上来的,那玩意老实讲,中间可能存在不确定因素很多,他说50mm未必真的有50mm。这么深的基坑,应利用附近稳定埋设的控制点,测量地连墙顶部的水平位移,来进行校核。
离线shwf

发帖
491
土币
15609
威望
729
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-22
回 13楼(jedy54) 的帖子
jedy54:40米深,四道支撑的基坑,计划四个月挖完?实际点吧……另外,所谓的50mm是测斜管测的吧?地连墙都有40米了,那么测斜管深度应该至少40米了,测斜是从管底累计位移加上来的,那玩意老实讲,中间可能存在不确定因素很多,他说50mm未必真的有50mm。这么深的基坑,应利用附近稳定埋 .. (2012-05-21 14:30)  S>pbplE  
Lk|%2XGO&  
40m多是地连墙的深度,基坑深度没有那么深,20m多。测斜管和冠梁的水平位移都有50mm的变形了。这个问题在技术上已经让人很揪心了,现场建设单位,施工单位,监理单位,监测单位都没有认识问题的严重性呢。 !* C9NX  
共1条评分 ,土币+5
z402429283 土币 +5 这个是哪个监测单位做的?把所有的监测资料的数据和图表自己看几遍,然后自己按照他们的数据做曲线。 2012-05-26
诚信做人,踏实做事。
离线z402429283

发帖
1060
土币
670
威望
3497
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-26
物理量随时间变化曲线图, 7 a}qnk %  
物理量分布图, n++L =&Wd  
物理量相关关系图, sh%snLw  
物理量比较图, yqw#= fy  
......
离线shwf

发帖
491
土币
15609
威望
729
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-30
回 15楼(z402429283) 的帖子
z402429283:物理量随时间变化曲线图, A%pBvULH  
物理量分布图,  !Z'x h +  
物理量相关关系图, *3A[C-1~.  
物理量比较图, TYQ7jt0=.-  
...... (2012-05-26 11:32)  1 f;k)x  
b!R\u1b  
这些图表具体怎么做呢?
诚信做人,踏实做事。