论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2510阅读
  • 6回复

[热点探讨]桩在可液化土层中侧摩阻力的折减问题? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fengzihan
 

发帖
108
土币
748
威望
329
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-13
   海上风电桩基,20m以下的粉土,其侧摩阻力的折减如何考虑?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-13
建筑抗震设计规范  上面有折减系数
离线sehuangren

发帖
1207
土币
847
威望
197
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-14
20米以下不考虑液化,折减什么啊?
独自前行
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-16
20m以下你如何判断出液化的呢?
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-26
承载力计算的时候不需要折减,在进行抗震验算的时候才根据规范条件进行折减。 eG(YORkR  
不能混用。 rT4Q^t"  
听君一席话,胜读十年书。
离线masydis

发帖
170
土币
10
威望
234
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-07
20m以外的范围规范是不考虑土的液化
离线筱筱静

发帖
15
土币
571
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-07
折减就是根据规范差折减系数后折减,若你 是看勘察报告,就让勘察单位提供折减参数。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站