   海上风电桩基,20m以下的粉土,其侧摩阻力的折减如何考虑?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-13
建筑抗震设计规范  上面有折减系数
离线sehuangren

发帖
1207
土币
847
威望
197
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-14
20米以下不考虑液化,折减什么啊?
独自前行
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-16
20m以下你如何判断出液化的呢?
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-26
承载力计算的时候不需要折减,在进行抗震验算的时候才根据规范条件进行折减。 x%> e)L<  
不能混用。 Wsj=!Obc  
听君一席话,胜读十年书。
离线masydis

发帖
170
土币
10
威望
234
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-07
20m以外的范围规范是不考虑土的液化
离线筱筱静

发帖
15
土币
571
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-07
折减就是根据规范差折减系数后折减,若你 是看勘察报告,就让勘察单位提供折减参数。