施工现场用电的安全检测主要内容有哪些? @A;Ouu(
一、外电防护 [G>U>[u|
1.1外电高压线下方,无生活设施,作业棚、堆放材料,施工作业区 DC6xet{
1.2起重机或吊物及在建工程(脚手架)的外侧边缘与外电架空边线之间,保持安全操作距离。(电压等级、距离) fx`oe
1.3达不到安全操作距离时要有防护方案,搭设木脚手架,并用绝缘材料进行立面防护,顶部满铺5cm厚的脚手板 +Oa+G.;)o4
二、配电线路 Z9vJF.clO
2.1架空导线、电杆、横担符合规范及设计要求,与地面距离:施工现场>4m,机动车道>6m HMrl!;:
2.2电缆埋地敷设方式深度符合设计要求,过路及地下0.2m至地上2m穿管保护 5U5)$K'OA
2.3架空敷设时,用绝缘子固定,室外高度>2.5m,室内高度>1.8m JMIS*njq^
2.4按规定使用五芯电缆 (TQhO$,
2.5室内配线穿管敷设或用绝缘子配线,距地高度>2.5m,排列整齐 (HD=m,}
三、保护方式 [ yf&]0
3.1采用TN-S系统。工作接地与重复接地电阻符合要求, PE 线与N线分开不得混接 A:5B6Z
3.2高度>32m的设备构件有防雷接地,且做重复接地,电阻符合要求 qp)a`'Pq
四、配电箱 #V:28[
4.1符合三级配电二级保护要求 wjnQK
4.2配电箱内有总隔离开关,总空气开关,及分路空气开关 *&A/0]w
4.3开关箱有隔离开关,30mA漏电开关,潮湿等特殊场所为15 mA,做到一机一闸一漏一箱 H%
"R _[+
4.4大于5.5KW的设备应用接触器控制 E,g5[s@
4.5配电箱布置场所符合要求,道路通畅,有足够二人操作的空间,高度1.3-1.5m syR
+;
4.6箱内电器完好可靠,回路标示明显,采用端子板接线,支鸡爪式接头 Zwxu3R_
4.7箱有门有锁,有防雨措施 %L;;W,l$`)
五、现场照明 8M9}os
5.1照明有单独的开关箱,有漏电开关 <sNkyQ
5.2灯具金属外壳作保护接零 ,灯具与地面、易燃顶面、电线保持安全距离 g9K7_T #W
5.3电线无破皮老化现象,用绝缘子固定或穿管保护 /ig'p53jL
5.4按规定使用安全电压