只看该作者 96楼 发表于: 2009-07-15
不适合强夯 M/LC:,  
建议其他的
离线lulu386

发帖
2278
土币
11572
威望
21590
原创币
0
只看该作者 97楼 发表于: 2009-07-26
支持楼主的无私贡献!
离线liweitung

发帖
54
土币
-12
威望
514
原创币
0
只看该作者 98楼 发表于: 2009-07-29
5楼说的有道理
离线ccyccy

发帖
800
土币
16902
威望
6242
原创币
0
只看该作者 99楼 发表于: 2009-07-29
如果土层不厚可用碎石或连砂石加入后再夯
流水岁月,我已往矣,复再来乎。
离线wshdsm

发帖
316
土币
3147
威望
2325
原创币
0
只看该作者 100楼 发表于: 2009-10-10
看了众位的讨论  受益颇多。。。。。
一生唯拜阳明!
离线gochan

发帖
1025
土币
3397
威望
5963
原创币
0
只看该作者 101楼 发表于: 2009-10-12
应该有两种途径解决: {6Qd,CX  
1是把起夯面提高,使填土层厚度5m左右,再进行夯击; I] vCra  
2配合降水后再夯击
离线maxgsj

发帖
195
土币
6566
威望
1793
原创币
0
只看该作者 102楼 发表于: 2009-11-25
还填翻晒还是简单易行的办法
离线illusion_110

发帖
1327
土币
10002
威望
11531
原创币
0
只看该作者 103楼 发表于: 2009-11-26
不管如何 你得先降水啊
学海无涯!
离线hebsp

发帖
228
土币
1260
威望
1137
原创币
0
只看该作者 104楼 发表于: 2009-11-26
根据现场地质条件和水文条件,结合现场施工出现情况综合考虑: pxgVYr.  
1、若是局部少量橡皮土出现,建议清除换填砂砾,若是大面积,则控制施工时间间隔,翻晒,另外,控制山皮土的粘土含量。 /@`kM'1:  
2、至于承载力能否达到200kpa要求,可适当加大夯能或者采用置换 j8 |N;;MN  
3、增强排水,设置沙沟
离线有机硅

发帖
79
土币
2859
威望
515
原创币
0
只看该作者 105楼 发表于: 2009-11-27
加碎石置换成碎石桩吧,橡皮土降水是没有多大效果的。
人生没有彩排,每天都是现场直播
离线czb203

发帖
882
土币
161
威望
1825
原创币
0
只看该作者 106楼 发表于: 2009-11-29
引用第2楼qqbren2325于2008-03-24 14:03发表的  : s. ]<r5v7  
一定要用强夯的话,用强夯置换了 (Xv' Te?  
采用抛填碎石,置换成墩, g+1&liV  
一边做排水通道了 Z\. n6  
地表可以铺一层砂作为横向排水通道, C(@#I7G  
也可以防止橡皮土的产生。 4M,Q{G|e  
....... Md[M}d8  
7uq/C#N  
我们有也有个这样的工程: AAW])c`.  
xx污水处理厂,建于河道旁边,边岸护堤采用强夯置换的手段处理效果不太理想,施工工期拖了2个月,连20x20的试验夯区才刚刚做好,25T的重锤,15米的落距,夯能4000KN·m oQ:.pq{T  
检验结果:夯击影响深度没达到设计要求。 m(DJ6CSa  
特征承载f<160kpa
离线wang489752

发帖
783
土币
7741
威望
2707
原创币
0
只看该作者 107楼 发表于: 2009-12-01
可采用强夯碎石挤於法