论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4754阅读
  • 11回复

[请教]一般孔和控制孔? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线heibailm
 

发帖
204
土币
90
威望
397
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-21
         如题,多层建筑(2-7层)布孔,做地勘时,要有一般孔和控制孔吗? {AO`[  
    我自己感觉只有一般孔,没有控制孔对吧?

发帖
1226
土币
3925
威望
841
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-21
看看规范,一般孔和控制孔作用不同,深度也不一样。
离线heibailm

发帖
204
土币
90
威望
397
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-21
我问多层有没有控制孔?
离线cjz06

发帖
41630
土币
3180
威望
32065
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-21
有控制孔..
Welcome to beijing!
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-22
都需要吧!
大胆假设,小心求证
离线heibailm

发帖
204
土币
90
威望
397
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-22
回 cjz06 的帖子
cjz06:有控制孔.. (2012-08-21 20:16)  jBnvu@K"  
* 57y.](w  
那多层的一般孔打多深?
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-23
回 heibailm 的帖子
heibailm:那多层的一般孔打多深? (2012-08-22 08:49)  w`F4.e  
0G"I}Jp{  
根据资料和结构决定!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线heibailm

发帖
204
土币
90
威望
397
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-23
是这,有一个场地,盖2层的房子,布了6个孔,地质情况是,从地面打到16米为粉质粘土(老土)。本来,我可以没必要打那么深的。现在是一般孔布几个,编多深,控制孔几个,编多深? }Qo:;&"3  
    我自己觉得,一般孔4个,编个9米深就行,控制孔2个,编到16米。或者,不布控制孔,6个一般孔全部16米深,事实我们也是这样打的。个人愚见。 U,)@+?U+h  
CkA ~'&C  
离线heibailm

发帖
204
土币
90
威望
397
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-23
请各抒己见。
离线sharki

发帖
249
土币
19
威望
-24
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-17
  
离线gmx5707

发帖
24
土币
1338
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-06
按岩土照规范来,我认为控制性钻孔和一般钻孔都要有!
离线09011017

发帖
369
土币
581
威望
42
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-08
实际上,对于本工程来讲,控制性钻孔没有必要打得那么深,就是两层的楼房,荷载也不大,只要达到能够控制地基变形的程度就行了,打上10米够够的了,由于本场地的地层在16米内较为单一,所以控制性的钻孔和一般钻孔的区别也就不明显了
12
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站