论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2618阅读
  • 8回复

[请教]关于抽水试验的深度位置 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线水底天
 

发帖
231
土币
2046
威望
1337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-23
某高层勘察,地下室一层,基坑开挖估计4-5米,勘察时做抽水试验,请教抽水试验的深度位置。地层如下: kC"lO'  
$d? N("L  
    0-3米:素填土(填细砂夹石块) ckY,6e"6  
bKRz=$P?  
    3-6米:细砂或粗砂,夹有卵石 V<A_c^unO  
yhhW4rz  
    6-11米:卵石,填充砾砂和圆砾 ]A+q:kP  
G$kspN*"A  
    11米到强风化 "ph&hd}S  
J{<,V\t)  
请问做抽水试验前,钻孔打到什么深度位置呢?是钻到强风化还是钻个5、6米比基坑开挖深度大点就行呢?抽水层对象是第二层砂层还是第二第三层砂和卵石层综合抽水?(题外话,施工时是先进行桩基础还是先进行基坑开挖) r\-Mj\$-  
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-23
你这个地层条件含水层属于非均匀含水层,砂层和卵石层紧邻组成潜水含水层,上面确定是填土吧?因为如果判断不好就属于承压含水层,首先钻探至强风化2m,这样保证井管2m的沉淀管,之后砂层与填土之间用粘土球密封,测静水位,确定这个是否有承压性,之后根据是潜水或承压水定流量抽水,观测,计算! ?|Y/&/;%I  
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线yyokman770

发帖
339
土币
1132
威望
334
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-23
根据你所说的,3-11m深度的应该是含水层段(潜水、非均质),做抽水试验时必须揭穿含水层,以确定含水层的厚度,抽水试验主要在该层进行,否则没有试验的意义,抽水试验是为该项目的基坑开挖提供相关参数(渗透系数、涌水量、影响半径等等)。另一个问题是下卧基岩的岩性、裂隙的发育程度要搞清楚,受否含有基岩裂隙水。一般情况是先桩基施工,后基坑开挖。
离线soiltec

发帖
49
土币
66
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-23
学习啦
离线liangshide

发帖
105
土币
1131
威望
10
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-24
施工一般情况是先桩基础再基坑开挖的。。。
离线xuehuashun

发帖
187
土币
171
威望
26
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-23
离线之风88

发帖
307
土币
446
威望
14
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-09
          
离线张超

发帖
585
土币
36
威望
1900
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-20
    
离线fhr19830313

发帖
284
土币
157
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-21
      
快速回复