[请教]在杂填土区域做地下室的疑惑? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-24
现在有一项目,场地是15米左右的一年期的填土。 0\Q/$#3  
*8a8Ng  
在这个填土做高层建筑。 z. 6-D  
BB>R=kt  
地下室的基础采用桩基础。 J7p'_\  
@Yl&Jg2l'  
m$w'`[H  
这部分是没有问题的。 2a\?Q|1C  
.......................................................................... byyzXRO;  
9q4%s?)j  
问题在于结构的地震力的传递。 9:]w|lE:D  
+V N&kCx)  
由于场地是填土,如果不夯实的话,地下室外墙和地下室底板都无法传递地震力。 O%Mi`\W@  
S<-e/`p=H  
这样的话,地震力就全部靠桩来传递,这样桩必然会被剪坏 ,rC$~ &  
8}Qmhm`_j=  
@77%15_Jz  
........................................................................................................... 1R e5)Y:i  
如果说做强夯,要夯到一个什么指标,才能保证这个地震力能从土中有效的传递到地下室外墙呢? T&/ ]|4  
AJ:(NV1=  
tbNIl cAWS  
请大家讨论一下! E|Q|Nx!6[  
谢谢 i8kyYMPP  
#y?iUv  
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-24
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-24
另外还有个强夯范围的问题。如果场地之外仍然是填土的话,为了保证地震力的传递,难道其他所有的填土都要强夯一遍吗?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-24
15米左右的一年期的填土,强夯好像还达不到这个深度、
离线紫色笛子

发帖
67
土币
772
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-25
不懂  坐等评论 共同学习 Vp.&X 8  
离线fengzwf0224

发帖
502
土币
22834
威望
1702
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-25
期待高手答复 m,"N 4a@  
离线合亚杰

发帖
331
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-25
   学习了
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-04
没想过哩,之前做过一个项目,填土之下就是淤泥,按楼主的考虑,是不是要把淤泥也都加固一遍?