1.。风荷载控制的工业栈桥,横向体型系数1.7,高度15-45米 ,长度150米,风振系数1.8-2.2左右,现在的问题是计算基础是否需要考虑风振系数 B5]nP .R
在变电构架设计规范中 规定 计算构架基础不考虑风振系数 ; 在输电基础设计规范中,规定60米以下铁塔的基础风振系数为1.0,,,除了这两条以为,我没找到其他规范的规定, YH-W{].
2 。 独立基础计算时候 基底零应力区的控制,高规抗规中规定15%,,,但是JCCAD中可以调整到30% ,探索者基础计算时候也可以用到30%,,,,基础设计规范中没有给出,这点如何把握