1.。风荷载控制的工业栈桥,横向体型系数1.7,高度15-45米 ,长度150米,风振系数1.8-2.2左右,现在的问题是计算基础是否需要考虑风振系数 wAh#
在变电构架设计规范中 规定 计算构架基础不考虑风振系数 ; 在输电基础设计规范中,规定60米以下铁塔的基础风振系数为1.0,,,除了这两条以为,我没找到其他规范的规定, +
|C=ZU