只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-08
填方区,原始土层覆盖厚度在2-3m,下为砂岩,上面填了6-8m的土 ,请问这种情况下桩基端阻怎么提?
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-08
打预应力管桩和钻孔灌注桩的端阻力是不一样的 q6/ o.j   
各地都应该有规范吧,或者有经验值 }^P(p?~  
问问老的工程师吧,可能各地的经验值有小小差别的 R-hqaEB  
东莞这边一般钻桩取3000kpa,对于软岩 _.wLQL~y  
打桩根据情况应该是4000左右根据相关规范,你最好查查吧
离线wood

发帖
520
土币
44
威望
996
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-08
2m覆盖层的基岩它的承载力是500kpa,如果上面填土后打桩这时候桩端阻力怎么算?如何拿承载力换算
离线mahorse128

发帖
1385
土币
42966
威望
1763
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-11
可以按饱和单轴抗压强度标准值作一定折减, U*v//@WbH  
当岩体裂隙不发育时,取0.5;对较完整岩体,取0.2-0.5;对破碎岩体取0.1-0.2
离线mayaochuan

发帖
1594
土币
32
威望
4946
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-09
2m覆盖层的基岩它的承载力是500kpa,如果上面填土后打桩这时候桩端阻力怎么算?如何拿承载力换算
离线dongcy

发帖
3916
土币
8955
威望
11
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-27
打预应力管桩和钻孔灌注桩的端阻力是不一样的  fd*=`+P  
各地都应该有规范吧,或者有经验值  A^%z;( 0p  
问问老的工程师吧,可能各地的经验值有小小差别的  >RE&>T^8  
东莞这边一般钻桩取3000kpa,对于软岩  GeZwbJ/?B  
打桩根据情况应该是4000左右根据相关规范,你最好查查吧