论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2357阅读
  • 5回复

[求助/请教]桩端阻的取值 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wood
 

发帖
520
土币
60
威望
996
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-08
填方区,原始土层覆盖厚度在2-3m,下为砂岩,上面填了6-8m的土 ,请问这种情况下桩基端阻怎么提?
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-08
打预应力管桩和钻孔灌注桩的端阻力是不一样的 8%s_~Yc  
各地都应该有规范吧,或者有经验值 ZS@Cd9*  
问问老的工程师吧,可能各地的经验值有小小差别的 P7;=rSW  
东莞这边一般钻桩取3000kpa,对于软岩 D<zgs2Ex  
打桩根据情况应该是4000左右根据相关规范,你最好查查吧
离线wood

发帖
520
土币
60
威望
996
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-08
2m覆盖层的基岩它的承载力是500kpa,如果上面填土后打桩这时候桩端阻力怎么算?如何拿承载力换算
离线mahorse128

发帖
1383
土币
42975
威望
1763
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-11
可以按饱和单轴抗压强度标准值作一定折减, ?d)I!x,;;  
当岩体裂隙不发育时,取0.5;对较完整岩体,取0.2-0.5;对破碎岩体取0.1-0.2
离线mayaochuan

发帖
1590
土币
54
威望
4946
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-09
2m覆盖层的基岩它的承载力是500kpa,如果上面填土后打桩这时候桩端阻力怎么算?如何拿承载力换算
离线dongcy

发帖
3914
土币
8889
威望
21
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-27
打预应力管桩和钻孔灌注桩的端阻力是不一样的   l`x;Og>a  
各地都应该有规范吧,或者有经验值  =p9d4smbn  
问问老的工程师吧,可能各地的经验值有小小差别的  !ydJ{\;  
东莞这边一般钻桩取3000kpa,对于软岩  sfSM7f  
打桩根据情况应该是4000左右根据相关规范,你最好查查吧
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站