9层厂房最大单柱荷载约900吨,地层29米到31米局部含有圆砾,到局部有1米厚左右的全风化泥质粉砂岩,到强风化泥质粉砂岩3米厚左右(31m-34m),然后到中风化泥质泥质粉砂岩。我们勘察报告上提的1m灌注桩单桩有500吨。没有提预制管桩参数。然而甲方非要设计院搞管桩,500mm的高强度预制管桩锤击压桩,一根桩才160吨。试桩时设计人员说穿不过圆砾就不要打这种桩了。一个承台6根桩与一个承台两根1米的灌注桩哪个贵?我看承台花费的钱很贵的啊。 X}@'FxIF
试桩时候我就强烈不满使用管桩,因为这么密的管桩压下去,把场地都太高20公分了,而且又不经济!!!但是甲方直接说确定用这管桩是不会改变了!(里面肯定有勾当)。当天试桩不同意不欢而散。因为打桩的老板说穿过圆砾了,我们勘察设计说没有穿过。 oM~;du