论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1653阅读
  • 6回复

[工程事例]这样的甲方这样的桩 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gougouk
 

发帖
541
土币
5301
威望
10
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-28
9层厂房最大单柱荷载约900吨,地层29米到31米局部含有圆砾,到局部有1米厚左右的全风化泥质粉砂岩,到强风化泥质粉砂岩3米厚左右(31m-34m),然后到中风化泥质泥质粉砂岩。我们勘察报告上提的1m灌注桩单桩有500吨。没有提预制管桩参数。然而甲方非要设计院搞管桩,500mm的高强度预制管桩锤击压桩,一根桩才160吨。试桩时设计人员说穿不过圆砾就不要打这种桩了。一个承台6根桩与一个承台两根1米的灌注桩哪个贵?我看承台花费的钱很贵的啊。 UrRYK-g  
试桩时候我就强烈不满使用管桩,因为这么密的管桩压下去,把场地都太高20公分了,而且又不经济!!!但是甲方直接说确定用这管桩是不会改变了!(里面肯定有勾当)。当天试桩不同意不欢而散。因为打桩的老板说穿过圆砾了,我们勘察设计说没有穿过。 Mc@_[q!xY?  
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56715
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-28
主要是因为管桩经济、工期短,诱惑力蛮大的
得过且过
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-28
里面肯定有勾当
Welcome to beijing!
离线edelmann

发帖
2975
土币
53408
威望
7629
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-28
管桩要穿过圆砾层、中等风化层太难了。
离线华行天下

发帖
342
土币
2422
威望
18
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-28
里面有勾当啊  这样瞎搞 怎么行啊
忙碌不盲目,放松不放纵
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-29
元芳,你怎么看? U?8X]  
不用看了,将来出事情不用理会甲方就可~~
大胆假设,小心求证
离线sf121

发帖
475
土币
487
威望
864
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-30
1、0-29m是什么地层,29-31m是什么土中含圆砾颗粒。 ~c|{PZ9U  
2、1m灌注桩单桩有500吨?5000KN哦,你确定?