按照2012新基坑规范,立柱的受压承载力计算原则:在竖向荷载作用下,内支撑结构按框架计算时,立柱应按偏心受压构件计算;内支撑结构的水平构件按连续梁计算时,立柱可按轴心受压构件计算。此条该如何理解? a }'->H  
按框架计算,是否只能是协同计算,无法手算? J-V49X#  
水平构件按连续梁计算时,立柱可按轴心受压构件计算是否意味着99规范中考虑支撑轴力乘以0.1这个项不需要再考虑?新规范在这个方面的规定是否太冒险? (?3[3 w~  
请各位同仁交流自己的见解? rC BfD  
离线liforent

发帖
593
土币
4081
威望
1477
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-23
同问,规范里面也没说为啥取消这方面的要求!!
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-24
未用过新規范计算过 , 但按楼主所列 , 在正常分析受力上, 都是这样计算 . ;%!B[+ut"  
nfdq y)  
而旧規范里 , 要加+ 0.1垂向力 , 明显是為了保险起见 , %gd(wzco  
'91".c,3?  
这个0.1 力 , 在国外的規范里 , 多见于桥梁受水平力 , 的振动保险考虑 . 而在基坑受力的立柱上是没有 . 只有在基坑棧桥的承重柱上‧ 7dOyxr"H-  
3y A2WW  
雖然不知為合取消 , 但明显是與国外走近一步 . rwE%G>Vb  
nSx]QREL!  
而安全方面 , 我个人感是可以 , 至少我一直都覚得 0.1数值是為符合規范而加的 . _&#S@aGw  
而且 , 現在的计算分析 , 已經与从前不能同讨 , 相信计算出來结果更精 .
离线冷月浪子

发帖
430
土币
0
威望
113
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-25
确实和旧规范不一样了,按照新规范来吧,个人觉得旧规范这样没什么道理
离线mqpnj

发帖
53
土币
1235
威望
37
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-25
如果按照新规范,立柱桩桩长可以短很多,是否安全?目前实际工程中立柱桩的承载力没有实际检测,如果桩长太短,立柱桩向下位移,支撑体系因竖向位移而不再一个平面上,是否会因竖向位移导致整体失稳?
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 有这个可能;毕竟实际情况很特殊 2013-02-26
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-26
有这个可能;毕竟实际情况很特殊